Weishaupt Wärmepumpe kaltes Wasser

Diskutiere Weishaupt Wärmepumpe kaltes Wasser im Sanitärtechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Wir haben eine Weishaupt Luft Luft Wärmepumpe mit dem Problem das ich bei der Pumpe 60 Grad Celsius das Wasser erwärme aber beim Waschbecken die...

  1. #1 haiflosse, 29.12.2016
    haiflosse

    haiflosse Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    10.12.2016
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Wir haben eine Weishaupt Luft Luft Wärmepumpe mit dem Problem das ich bei der Pumpe 60 Grad Celsius das Wasser erwärme aber beim Waschbecken die Wassertemperatur nur ca. 34 Grad Celsius hat.
    Daher wollte ich fragen wo das Problem liegen könnte und wie ich dies evtl. beheben könnte.
    Danke für jede Antwort
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Passtnix, 29.12.2016
    Passtnix

    Passtnix Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    11.10.2015
    Beiträge:
    428
    Zustimmungen:
    105
    Wie lang ist die Wasserleitung und wie isoliert ?
    Ist die Mischeinheit richtig eingestellt ?
     
  4. #3 haiflosse, 29.12.2016
    haiflosse

    haiflosse Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    10.12.2016
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antwort.
    Die Pumpe ist ca. 4 Jahre alt und es wurden Schaumstoffisolierungen verwendet.
    Die Leitungen sind ca. 6 bis 10m lang
    Wie kann ich die Mischeinheit prüfen.
    Das ganze hat bis jetzt gut funktioniert.
    Danke nochmals.
     
  5. #4 Passtnix, 30.12.2016
    Passtnix

    Passtnix Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    11.10.2015
    Beiträge:
    428
    Zustimmungen:
    105
    Wärmeverlust durch ungedämmte Rohre scheidet dann wohl aus.
    Nächste Frage :
    Ist der Wärmeabfall an allen Entnahmestellen ?
    Was für Mischer sind verbaut , also z.B. Einhebelmischer
    Ist eine Entkalkungsanlage installiert ?
     
  6. #5 haiflosse, 30.12.2016
    haiflosse

    haiflosse Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    10.12.2016
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antwort.
    Das Problem war der Mischer. Ich habeihn etwas herausgedreht dadurch kam mehr Warmwasser heraus nun ust es sehr heiß wenn man den Hahn auf warm stellt.
    Danke
     
Thema: Weishaupt Wärmepumpe kaltes Wasser
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. weishaupt wärmepumpen forum

    ,
  2. weishaupt wärmepumpe forum

Die Seite wird geladen...

Weishaupt Wärmepumpe kaltes Wasser - Ähnliche Themen

  1. Ohje, kein Wasser an Unterputz-Spühlkasten ...

    Ohje, kein Wasser an Unterputz-Spühlkasten ...: Hallo zusammen, was mir schon seit dem damaligen Einbau Kopfzerbrechen machte, ist nun nach über 15 Jahren eingetroffen ... aus dem Geberit...
  2. Kein warmes Wasser im Bad

    Kein warmes Wasser im Bad: Guten Abend, ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin seid kurzem Häuslebesitzer und habe nun festgestellt, dass im Gästebad kein warmes Wasser kommt....
  3. Wasser tropft aus der "Wand"

    Wasser tropft aus der "Wand": Hallo, leider kenne ich mich in dieser Thematik kaum aus. Ich habe heute in meiner Küche bemerkt, dass von irgendwo Wasser tropft. Habe die...
  4. Kein warmes Wasser in Dusche und Badewanne

    Kein warmes Wasser in Dusche und Badewanne: Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine Dusche und Badewanne mit getrennten Thermostaten (in Reihe an einer Wasserleitung geschlossen). Seit...
  5. Heizung entlüften - Wasser nachfüllen

    Heizung entlüften - Wasser nachfüllen: Hallo Wir wohnen im vierten Stock und immer wieder blubbern unsere Heizungen, weil sie entlüftet werden müssen. Leider reicht der Wasserdruck...