WC ca 6m zum Fallrohr entfern

Diskutiere WC ca 6m zum Fallrohr entfern im Sanitärtechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; wir sind gerade dran das Bad zu planen und mussten alles umplanen da im Altbau zwei Stützen (rot) aufgetaucht sind und diese durch wände...
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #1

abcschnee

Neuer Benutzer
Dabei seit
21.03.2023
Beiträge
2
Zustimmungen
0
wir sind gerade dran das Bad zu planen und mussten alles umplanen da im Altbau zwei Stützen (rot) aufgetaucht sind und diese durch wände versteckt werden sollen.

Nun ist das Gäase-WC nicht am Fallrohe (ursprünglich so geplant) sondern ca 6m mit 4 Umlenkungen (1 um die Stütze zu umgehen).




grundriss bad.JPG

Ist das machbar und zulässig?
wir würden 100er Rohre nehmen


zweite Frage
darf man am Fallrohe so etwas verlegen
1680174473738.png

HT Rohr Doppelabzweig Ø 110 mit 90° Bogen Doppelverbindung Verzweigung Formstück Ø 100/50​

für bodengleiche Dusche und den "rest". oder muss der WC Ablauf höher als Dusche im Fallrohe liegen?

Danke
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #2
Sulzknie

Sulzknie

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
19.05.2014
Beiträge
1.838
Zustimmungen
606
Ort
Jaderberg
WC 6m vom Fallrohr entfernt , dann zusätzliche Belüftung für diesen Strang 😳
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #3

sep

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
21.09.2008
Beiträge
6.918
Zustimmungen
1.938
Ort
nrw
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #4

MrHans

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
26.09.2020
Beiträge
1.240
Zustimmungen
226
Ort
HD
steigung beachten, sanfte bögen inführung in fallrohr besser im winkel nicht gerade,
wahrscheinl wc tiefer enführen als restr installation problem bodengleichr dusche. event awc abwasserrohr im unteren stock anschließen ? alles nochmals planen und bespreechen
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #5

OldMan

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
01.10.2019
Beiträge
721
Zustimmungen
241
Als Laie frach ich mal dumm:

Ist denn genügend Gefälle für die mit 4 Umlenkungen gedachte 6m Abwasserleitung vorhanden?
Angedachte 90° Einführung ins Fallrohr ist doch bestimmt auch nur suboptimal für große Haufen!?

Vielleicht eine Fäkalien-Kleinhebeanlage nutzen??

Ich finde MrHans hat das wesentliche, wenn auch nicht besonders gut lesbar, wiedergegeben.
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #6
pinne

pinne

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
09.02.2012
Beiträge
8.965
Zustimmungen
1.968
Ort
Ostholstein
Farbige Kopie zur Frage ! Wo kommen da diese sechs Meter her ? WENN da das alte Bad gezeichet ist ?
Da bedarf es besser einer neuen Skizze ?
Wenn -dann bedarf es mindestens 1,5% Neigung
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #7
Sulzknie

Sulzknie

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
19.05.2014
Beiträge
1.838
Zustimmungen
606
Ort
Jaderberg
Belüftete Anschlußleitungen min 0,5% und Belüftung bei der Länge ein muß.🫡
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #8
Rallo

Rallo

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
18.08.2019
Beiträge
3.249
Zustimmungen
1.662
Ort
30853
Ist das machbar und zulässig?
wir würden 100er Rohre nehmen
Größere Rohre sind nicht gleich besser! Nimm lieber DN 90, das ist heutzutage auch die Standartgröße für WC - Abflußleitungen.
Machbar und zulässig ja, wenn entsprechendes Gefälle und Belüftung berücksichtigt werden.
zweite Frage
darf man am Fallrohe so etwas verlegen
1680174473738.png
Ja, darf man, und zwar nur! an Fallrohren. In die 100mm Abzweigung gleich ein Reduzierstück auf 90mm und dann weiter zum Klo/Unterputzspülkasten. Bei den meisten UP-Spülkästen ist so ein Reduzierstück dabei.
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #9

swara

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
07.08.2014
Beiträge
1.902
Zustimmungen
778
Angedachte 90° Einführung ins Fallrohr ist doch bestimmt auch nur suboptimal
90 (genauer 87) Grad Einführung ist korrekt.

Waagrechte Leitung 1% Gefälle: Der Haufen schwappt mit dem Wasser mit. Bei 45 Grad Neigung fließt das Wasser weg und der Haufen bleibt liegen.
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #10
Rallo

Rallo

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
18.08.2019
Beiträge
3.249
Zustimmungen
1.662
Ort
30853
90 (genauer 87) Grad Einführung ist korrekt.

Waagrechte Leitung 1% Gefälle: Der Haufen schwappt mit dem Wasser mit. Bei 45 Grad Neigung fließt das Wasser weg und der Haufen bleibt liegen.
Diese Erkenntnis tat sich aber erst vor einigen Jahren auf. Vorher haben wir auch immer möglichst 45° - Anschlüsse verbaut.
Es hat sich nur leider noch nicht zu jedem Kollegen herumgesprochen.
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #11

sep

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
21.09.2008
Beiträge
6.918
Zustimmungen
1.938
Ort
nrw
@Rallo War da nicht auch der Gedanke das man bei 2 x 45°im Fall der Fälle besser mit einer Spirale herumkommt ........?
 
  • WC ca 6m zum Fallrohr entfern Beitrag #13
Rallo

Rallo

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
18.08.2019
Beiträge
3.249
Zustimmungen
1.662
Ort
30853
@Rallo War da nicht auch der Gedanke das man bei 2 x 45°im Fall der Fälle besser mit einer Spirale herumkommt ........?
Das wäre sicherlich auch heute noch so, sep.
Ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber ein ehemaliger Chef von mir war mal bei Geberit zu Besuch, und dort gibt es einen gläsernen Abwasserturm, wo die verschiedenen Varianten veranschaulicht werden.
 