Warmwasser zu weing Druck an EINER Entnahmestelle

Diskutiere Warmwasser zu weing Druck an EINER Entnahmestelle im Sanitärtechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, ich habe ein Problem, und zwar ist bei uns im Bad der Druck bei warmem wasser in der Dusche extrem niedrig, eher ein Rinnsal ... kaltes...

  1. #1 blackjoop, 09.05.2008
    blackjoop

    blackjoop Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    09.05.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein Problem, und zwar ist bei uns im Bad der Druck bei warmem wasser in der Dusche extrem niedrig, eher ein Rinnsal ... kaltes Wasser hat super Druck ;) ... An der Anlage selber kanns net liegen, wir haben direkt daneben eine Badewanne auch mit Duschschlauch dran, und da ist der Warmwasser Druck normal.

    Ich habe schon den Duschschlauch ersetzt, und die komplette Armatur soweit als möglich entkalkt, aber keine Besserung in sicht...

    Hat jemand dazu eine Idee?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: (hier klicken). Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Seb

    Seb Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2007
    Beiträge:
    179
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,
    was hast Du denn für eine Armatur ???

    A. 2 Griff
    B. Einhebelmischer
    C. Thermostatbatterie

    Ich denke bei A. wird es das Oberteil sein (links) schimpft sich dann 1/2" Trecon Oberteil.

    Bei B. wird es die Kartusche sein (gibts wenn es eine Markenarmatur ist als Ersatzteil).

    Und C. das Dehnstoffelement (auch hier wenn es eine Markenarmatur ist als ersatzteil zu bekommen).
     
  4. #3 blackjoop, 10.05.2008
    blackjoop

    blackjoop Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    09.05.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    So nen Einhebelmischer ...

    RiF steht drauf, k.a. was für ne Marke das dann ist ;)

    Werd mich dann mal erkundigen obs dazu Ersatzteile gibt, und dann mal schauen, danke schonmal soweit!
     
  5. Seb

    Seb Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2007
    Beiträge:
    179
    Zustimmungen:
    1
    Also Rif kenne Ich nicht. Wenn Du weisst wo der her ist, bekommst Du mit viel Glück eine Kartusche als Ersatzteil (mach Dir da aber nicht zuviel Hoffnung).

    Kannst ja dann mal berichten ob Du was bekommen hast !!
     
  6. #5 blackjoop, 11.05.2008
    blackjoop

    blackjoop Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    09.05.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ist zwar ne Mietwohnung, aber ich versuche mal rauszubekommen was das ist, wenns wieder Werktags ist ;)
     
  7. #6 blackjoop, 16.05.2008
    blackjoop

    blackjoop Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    09.05.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke !

    Also, ich habe die Armatur probehalber mal getauscht, und siehe da der Druck war normal :)

    Also hab ich dann das komplette Ding n paar Stunden in fast konzentrierte Zitronensäure zum Entkalken ... kam zwar nicht mehr soviel raus, hatte ich ja schon mal gemacht... aber auf einmal het es drinnen angefangen zu klappern...

    paarmal geschüttelt, Schraubenzieher drin rumgestochert ... und ... tatatataaaaa ...
    Es kam ein im Durchschnitt ca 0,5 mm großer BETONbrocken (?!?!?!) aus der Amatur ...

    Und jetzt geht alles wieder :)

    Danke !
     
  8. Anzeige

    Guck mal HIER.... Dort gibt es nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema: Warmwasser zu weing Druck an EINER Entnahmestelle
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. druckabfall warmwasser

    ,
  2. dusche niedriger wasser druck

    ,
  3. warmwasser druckabfall

    ,
  4. http:www.dasheimwerkerforum.def19warmwasser-weing-druck-entnahmestelle-358,
  5. vitodens 200 wasserdruck,
  6. warmwasser kein Druck,
  7. trecon oberteil,
  8. heisswasser druckabfall,
  9. warmwasserdruck zu gering,
  10. heißwasser druckabfall,
  11. niedriger wasserdruck,
  12. druck warmwasser zu niedrig,
  13. wasserdruck warmwasser zu niedrig,
  14. warmwasserdruck zu niedrig,
  15. druckabfall dusche,
  16. geringer Wasserdruck Warmwasser,
  17. wasserdruck zu niedrig,
  18. warmwasser rinnsal,
  19. druck warmwasser,
  20. kein Wasserdruck im Bad,
  21. Druckabfall bei Warmwasser,
  22. wenig druck warmwasser,
  23. kein druck bei warmwasser,
  24. kein warmwasserdruck,
  25. kein wasserdruck bei warmwasser
Die Seite wird geladen...

Warmwasser zu weing Druck an EINER Entnahmestelle - Ähnliche Themen

  1. Junkers ZWR 18-3 Warmwasser Probleme

    Junkers ZWR 18-3 Warmwasser Probleme: My junkers ZWR 18-3 kde boiler is giving me the error code Fb or F6, this occurs each time I run the hot water and when the water temperature...
  2. Warmwasser druck zu gering

    Warmwasser druck zu gering: Hallo Mein Name ist Dennes ich habe Folgendes Problem mein warm Wasser druck ist sehr gering aber das kalt Wasser ist optimal. Ich konnte den...
  3. Wasserdruck Warmwasser gering

    Wasserdruck Warmwasser gering: Hallo, bin ganz neu hier und hoffe dieses Thema wurde nicht schon 10000 Mal diskutiert :) Wir wohnen jetzt seit 7 Jahren in unserem Haus haben...
  4. kein Warmwasser in der Dusche - aber am Waschbecken

    kein Warmwasser in der Dusche - aber am Waschbecken: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum, habe schon etwas gesucht und nie direkt mein beschriebenes Problem gefunden: In der Wohnung ist es so,...
  5. Warmwasser

    Warmwasser: Hallo, ich versuche gerade rauszufinden, was ich am besten mit meinem warmen Wasser machen soll. Aktuell bekomme ich dieses über die Heizung (300l...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden