vitodens 200 WB 2 brummt beim Start und........

Diskutiere vitodens 200 WB 2 brummt beim Start und........ im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo zusammen, meine Vidodens 200 WB2 geht des öfteren, allerdings sporadisch auf Störung. Der Heizungsmonteur hatte vor 1. Monat den Lüfter...

  1. #1 mcs.rabenau, 11.05.2014
    mcs.rabenau

    mcs.rabenau Guest

    Hallo zusammen,
    meine Vidodens 200 WB2 geht des öfteren, allerdings sporadisch auf Störung.
    Der Heizungsmonteur hatte vor 1. Monat den Lüfter gewechselt.
    Aber der Fehler scheint nicht behoben zu sein. Die Anlage geht immer noch auf Störung, und nach dem Entstören sowie beim Starten gibt sie sehr starke Dröhngeräusche von sich jedoch nur 10 bis 20 Sekunden dann läuft sie relativ ruhig und sauber.
    Der Heizungsmonteur sagte das er das Gas Luftgemisch nicht mehr einstellen kann, selbst nach Rücksprache mit Viessmann gäbe es keine Möglichkeit mehr, als die komplette Anlage auszutauschen ???
    O.K. die Anlage ist jetzt gut 10 Jahre Alt
    Hat jemand einen Tip, wie würdet Ihr vorgehen? Es ist schade, denn ansonsten (trotz schlechter Bewertungen im Forum) läuft die Anlage eigentlich ganz gut.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Volker
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 MacFrog, 11.05.2014
    MacFrog

    MacFrog
    Moderator

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.134
    Zustimmungen:
    204
    Wieso, die gasarmatur kann man doch seperat tauschen, dann ist auch die startgasmenge einstellen. Kostet zwar wieder paar hunderter ..... wie schauts mit der Hauptplatine aus? Schonmal getauscht worden? ??
     
Thema: vitodens 200 WB 2 brummt beim Start und........
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vitodens 200 wb2 lüfter reparieren

Die Seite wird geladen...

vitodens 200 WB 2 brummt beim Start und........ - Ähnliche Themen

  1. Bett 160 x 200 - Mittelfuß?

    Bett 160 x 200 - Mittelfuß?: Hallo :) Ich bau mir morgen ein Bett nach einer Anleitung, die bei Google mit den Suchwörtern "rakuten bett bauen in 3 schritten" gleich das...
  2. Küchenarmatur montieren: Spülen-Ausschnitt zu klein oder Fehler beim Montieren?

    Küchenarmatur montieren: Spülen-Ausschnitt zu klein oder Fehler beim Montieren?: Hallo, ich versuche eine Küchenarmatur zu montieren. Wie auf den beiden Bilder zu sehen ist, ist das eine Loch von der Küchen-Spüle teilweise...
  3. 2-Draht Klingelanlage Bussystem

    2-Draht Klingelanlage Bussystem: Ich werde aus einem Schaltplan für ein 2-Draht Bussystem nicht so ganz schlau: Unten rechts werden die 230V zur Versorgung der Steuerung...
  4. Deckenpaneele weißen (1. Isoliergrund, 2. PU Acryllack matt-weiß)

    Deckenpaneele weißen (1. Isoliergrund, 2. PU Acryllack matt-weiß): Hallo Community, wir sind dabei, unsere dunkle Deckenpaneele zu streichen. Zunächst haben ich die Paneele zweifach mit weißem Isoliergrund...
  5. 2 schwarze Kabeln und 1 hellgraues Kabel

    2 schwarze Kabeln und 1 hellgraues Kabel: Hallo liebe Profis, ich müsste bei meiner Mutter eine Wandlampe im Bad installieren. So..... nun sind das 2 schwarze Kabeln und ein hellgraues. Da...