    Guten Morgen.

    Ich bin neu hier registriert weil ich ein riesen Problem habe.

    Das Sicherheitsventil von meinem Boiler schließt nicht mehr richtig und es laufen geschätzte 1L Wasser per 2min einfach durch. Und das schon einige Zeit, da ich mir einfach keinen Installateur leisten kann. Ich hab mir nun ein neues passendes besorgt, nur weiß ich nicht ob durch ein öffnen des Gewindes die ganze Toilette unter Wasser setze.

    uploadfromtaptalk1362906611852.jpg

    Wie auf dem Bild hoffentlich gut zu sehen geht es um dieses rot eingekreiste Sicherheitsventil. Wenn ich nun die Hauptwasserzufuhr abstelle und dann noch den Hahn am Bild zudrehe, kann ich dann gefahrlos das Ventil wechseln, oder wird mir vom Metallschlauch noch Wasser aus dem Boiler nachlaufen.

    Dem Verkäufer im Baumarkt zufolge hat der Anschluss auf dem das Sicherheitsventil montiert ist, eine Rücklaufsicherung und somit sollte kein Wasser fließen wenn ich das Ventil wechseln will. :confused:

    Wäre toll wenn mir das noch wer bestätigen kann :)
     
  2. Anzeige

  3. #2 MacFrog, 10.03.2013
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    255
    Hi , der Anschluß hat normalerweise KEINE Sicherung!

    Strom abstellen von dem Gerät!
    Wasser abstellen und Wasserhahn öffnen zum Drucklos machen!
    Den Schlauch abmachen
    kleine Schüssel drunter , ev auch noch einen Aufnehmer.
    Den Überwurf losen und Ventil entfernen.
    Dichtfläche reinigen
    NEUE Dichtung auflegen ,
    Ventil Montieren und etwas mehr wie Handfest anziehen (Mit Maulschlüssel oder Pumpenzange)
    Schlauch anschließen
    Wasserhahn schließen
    Haupthahn wieder Öffnen
    Wasserhahn wieder öffnen und solange laufen lassen bis keine Luft mehr kommt
    Ventil auf Dichtigkeit kontrollieren (ev. auch vorher schonmal schauen , ob das Bad schon schwimmt...)
    DANN erst wieder den Strom einschalten.

    Wenn das Gerät nun aufheizt , sollte dort Wasser laufen /Tropfen , da sich das kalte Wasser ja nun ausdehnt.Wenn der Speicher wieder warm ist , sollte das aber vorbei sein :)


    EDIT : Vor der aktion aber unbedingt die Daten vergleichen , die auf dem Kopf des Ventiles stehen! (Bar-Angabe)
     
  4. Styrax

    Styrax Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    10.03.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Sicherheitsventil von Boiler wechseln

    Phoa MacFrog ... Hat 1000%ig geklappt so wie DU es mir geraten hast! Bin nicht ersoffen und keinen Stromtot gestorben...
    Herzlichsten Dank an Dich!

    Da ich noch nie Wasser und Sanitärinstallationen vorgenommen habe, war ich dementsprechend nervös. Doch guter Dinge und dem Druck das Wasser wieder zu bändigen, ging ich eben ans Werk.

    Hauptwasserzufuhr abgestellt. Warmwasser in der Küche aufgedreht bis nur noch tröpfchenweise das Wasser plätscherte und ran mit der Zange an den Silberschlauch.

    Kurz nach den ersten Umdrehungen zog der Boiler Luft und "erwachte" zu einem gluckend und grunzenden Ungetier über mir! :eek:

    Auf sowas war ich nun gar nicht gefasst. Schnell wieder zu das Gewinde im Schreck :D

    Nach einigem zögern und hin und her - Gewinde auf, Schlauch runter, kurzer Springbrunnen und Klopapier in den Schlauch gestopft.

    Dann konnte ich in Ruhe das Überdruckventil wechseln (6bar [Boiler 8bar]).

    Hauptleitung wieder an, den Wasserhahn offengelassen um die Luft raus aus der Leitung zu pressen und den Strom wieder an.

    Das Ventil dichtet tatelos :thumbup:

    Hab mir einiges durch dich erspart und würde das gerne mit einer Kleinigkeit begleichen. Magst mir deine Kontonummer oder die von PayPal zukommen lassen. Gerne auch als PM.

    LG und Danke nochmals ... Stefan
     
  5. #4 MacFrog, 11.03.2013
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    255
    Danke , aber ich nehme keine Bestechungsgelder :D Helf lieber anderen hier im Forum mit Sachen , wo du dich mit auskennst :) (oder in anderen Foren ,wenn wir es hier nicht anbieten :D )
     
Thema: Sicherheitsventil von Boiler wechseln
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sicherheitsventil boiler tauschen

    ,
  2. boiler überdruckventil tauschen

    ,
  3. sicherheitsventil boiler anschließen

    ,
  4. überdruckventil boiler montieren,
  5. sicherheitsventil warmwasser tauschen,
  6. sicherheitsventil boiler,
  7. überdruckventil boiler,
  8. überdruckventil boiler tauschen,
  9. überdruckventil wechseln,
  10. sicherheitsventil boiler wechseln,
  11. boiler anschliesen,
  12. boiler überdruckventil haupthahn,
  13. sicherheitsventil boiler reinigen,
  14. heizung überdruckventil tauschen,
  15. boiler sicherheitsventil,
  16. überdruckventil heizung wechseln,
  17. boiler sicherheitsventil wechseln,
  18. sicherheitsventil boiler einbauen,
  19. überdruckventil nach boiler tauschen,
  20. überdruckventil boiler reinigen,
  21. sicherheitsventil tauschen,
  22. sicherheitsventil am boiler läuft,
  23. sicherheitsventil wechseln boiler,
  24. Boiler Anschliessen,
  25. überdruckventil warmwasserspeicher
Die Seite wird geladen...

Sicherheitsventil von Boiler wechseln - Ähnliche Themen

  1. Schlauch Handbrause Badewanne ausziehbar wechseln

    Schlauch Handbrause Badewanne ausziehbar wechseln: Hallo, verzwickte Sache. Bei einer Eckbadewanne ist eine Handbrause mit ausziehbaren Schlauch installiert. Dieser Schlauch ist leider undicht und...
  2. WC Sitz wechseln

    WC Sitz wechseln: Hallo zusammen, ich bin in meiner neuen Wohnung am verzweifeln... Wie ihr hoffentlich auf den Bildern erkennen könnt gibt es bei meinem WC keine...
  3. Sicherheitsventil ersetzen, Schraubverbindung

    Sicherheitsventil ersetzen, Schraubverbindung: Hallo, liebe Forenmitglieder, ich muss mein Sicherheitsventil für die Gasheizung ersetzen. Problem: Das alte sitzt extrem fest auf dem Anschluss....
  4. Wassersparer für mit /ohne Boiler

    Wassersparer für mit /ohne Boiler: Hallo, ich suche für folgende Verwendung Wassersparer: a) - In der Küche wird ein 5 Liter Boiler von Gorenje TEG 5 O verwendet. - Im Badezimmer...
  5. Küchenamatur wechseln

    Küchenamatur wechseln: Hallo, meine Küchenamatur ist durchgerostet und muss gewechselt werden. Ich wollte gerade die Halteplatte auf der Unterseite der Spühle...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.