Sicherheitsgruppe defekt?

Diskutiere Sicherheitsgruppe defekt? im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Servus! Das Manometer auf der Sicherheitsgruppe war defekt. Ich habs getauscht und nun steigt beim Wasser nachfüllen der Druck auf max. 1.3...

  1. #1 Da FleX, 28.11.2018
    Da FleX

    Da FleX Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    06.08.2018
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Servus!
    Das Manometer auf der Sicherheitsgruppe war defekt.
    Ich habs getauscht und nun steigt beim Wasser nachfüllen der Druck auf max. 1.3 bar. Man hört aber deutlich, dass noch Wasser fließt.
    Kann es sein, dass die Sicherheitsgruppe defekt ist?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Sicherheitsgruppe defekt?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Schnulli, 29.11.2018
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    5.183
    Zustimmungen:
    731
    Wo fliesst das Wasser denn hin bzw. wo rauscht es? Oder hörst du nur ein Einströmen in die Heizung aber kein Ausströmen? Dass das Manometer defekt ist finde ich eher unwahrscheinlich. Ein defektes Sicherheitsventil evtl.?

    Wie hat sich der Defekt geäußert bzw. was zeigte es zuvor an?
     
  4. #3 Da FleX, 30.11.2018
    Da FleX

    Da FleX Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    06.08.2018
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Schnulli!

    Ich habe das Manometer getauscht und als ich die Heizung wieder mit Wasser gefüllt habe, ist bzw bleibt das Manometer bei 1.3 bar stehen.
    Wenn ich die zwei Ventile aufdrehe, hört man deutlich das noch Wasser ins System fließt aber die Nadel steigt nur bis 1.3 bar

    Vorher hat es gar nichts mehr angezeigt, da es defekt war.
     
  5. #4 Gerold77, 30.11.2018
    Gerold77

    Gerold77 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    278
    Hast du die Heizung gründlich entlüftet? Ist der VORdruck im Ausdehnungsgefäß korrekt eingestellt worden?
     
Thema: Sicherheitsgruppe defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. defektes monometer heizung

Die Seite wird geladen...

Sicherheitsgruppe defekt? - Ähnliche Themen

  1. Heizungsthermostat defekt und zu eng zum Ausbauen

    Heizungsthermostat defekt und zu eng zum Ausbauen: Hallo mein Thermostat ist defekt, aber ich bekomme es nicht ausgebaut, da die Nische zu eng ist. Habe in einer Wohnung von 2003 festgestellt,...
  2. Umschalter bei Badewannenarmatur defekt

    Umschalter bei Badewannenarmatur defekt: Hallo an Alle! Der Umschalter bei unserer Armatur ist kaputt. Nicht so sehr, dass gar nichts mehr geht, aber wir würden es doch gern reparieren....
  3. Duschpaneel Hebel Defekt

    Duschpaneel Hebel Defekt: Hej Leute, ich habe seit 3 Jahren ein Duschpaneel im Einsatz, leider ist heute der Hebel für die Wasserverstellung (oben, unten, links und...
  4. Defekte Juno Microwelle ausbauen

    Defekte Juno Microwelle ausbauen: Hallo Heimwerker Forum, ich habe eine Wohnung mit eingebauter Küche übernommen. Leider ist die Microwelle defekt und ich will diese Zwecks...
  5. NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht

    NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Proplen mit meinem Ofen: Der Ofen wurde im Umluftbetrieb erst nicht mehr richtig heiß, dann heizte er gar...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden