Rohrdimension für Heizkörper ausreichend ?

Diskutiere Rohrdimension für Heizkörper ausreichend ? im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo Leute, wir Renovieren gerade von einem Bekanntem ein Altbauhaus, und wollen einen zweiten Heizkörper anbringen. Folgene Situation: Vom...

  1. Seb

    Seb Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2007
    Beiträge:
    179
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Leute,
    wir Renovieren gerade von einem Bekanntem ein Altbauhaus, und wollen einen zweiten Heizkörper anbringen.

    Folgene Situation:
    Vom Keller kommt eine 3/4" Eisenleitung bei der in der 1. Etage eine Kupferleitung in 12mm abgezweigt wurde.
    Die 12mm Kupferleitung geht ca. 3m (vor- und Rücklauf) zu einem Heizkörper im Bad.

    Nun wollen wir einen zweiten Heizkörper mit an die Leitung Anschliessen.

    Die Frage ist letzendlich ob der zusaätzliche Heizkörper bei einer Rohrlänge von ca. 7m (zusätzlich), und durchmesser 12mm vernünftig mitläuft !! ??
    Grüsse
    Sebastian
     
  2. Anzeige

  3. #2 MacFrog, 23.01.2010
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    258
    der heizkörper wird wie groß? wie groß ist der bisherige?12mm ist schon für einen recht klein!
     
  4. Seb

    Seb Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2007
    Beiträge:
    179
    Zustimmungen:
    1
    Also der vorhandene ist recht klein, so ca. 60x60 einlagig !! Der neue ist allerdings grösser. Habs noch nicht berechnet, aber der Raum hat 22 qm !!
     
  5. #4 MacFrog, 24.01.2010
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    258
    also da würd ich keinen so großen körper mehr mit anschließen. bei 22m2 brauchtmanja mind. nen 1600x500er je nach dämmstandart .
    Hast du keine chance an das alte schwarzrohr dranzukommen?
     
  6. Seb

    Seb Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2007
    Beiträge:
    179
    Zustimmungen:
    1
    Hab ich leider nicht !! Die Fe Leitung kommt in einem anderen Raum hoch, und von da aus geht dann die 12er Cu leitung durch den Boden im Bad !!! Da das Bad bestehen bleiben soll sind da wenig chancen die Leitung grösser zu verlegen !! Da das Haus aber sonst komplett Baustelle ist habe Ich schon überlegt die Leitung aus dem Keller neu hochzulegen !!!
     
  7. #6 MacFrog, 24.01.2010
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    258
    wäre am sinnvollsten!vorallem wenn da auch noch bad dranhängt,welche eh viel laufen und leistung bringen müssen
     
Thema: Rohrdimension für Heizkörper ausreichend ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rohrdimension heizung

    ,
  2. dimension heizungsrohre

    ,
  3. rohrdimension

    ,
  4. heizkörperanschluss dimension,
  5. kupferrohr heizung durchmesser,
  6. Heizkörper dimension,
  7. rohrdimensionen heizung,
  8. heizkörper dimension berechnen,
  9. heizungsrohr dimension,
  10. kupferrohr durchmesser heizung,
  11. dimension Heizkörperanschluss,
  12. heizungsrohre dimension,
  13. heizkörperanschluss durchmesser,
  14. zuleitung heizkörper durchmesser,
  15. heizung rohrdimension,
  16. heizleitung dimension,
  17. zweiten heizkörper anschließen,
  18. welches dimension von kupferrohr für heizung,
  19. rohrdimensionen,
  20. berechnung rohrdimension heizung,
  21. rohrdimension berechnen,
  22. heizungsrohre dimensionen,
  23. Heizkörper Anschluss Dimension,
  24. heizkörperdimension,
  25. dimension heizung
Die Seite wird geladen...

Rohrdimension für Heizkörper ausreichend ? - Ähnliche Themen

  1. Heizkörper deaktivieren / dauerhaft abklemmen

    Heizkörper deaktivieren / dauerhaft abklemmen: Hi zusammen, unsere Wohnung ist super unangenehm warm und unsere Heizkörper stehen das ganze über auf 0. Leider zeigen vier der sieben Heizkörper...
  2. Wesentliche CO2-Ersparnis wenn alte Nachtspeicher-Heizkörper durch moderne Geräte ersetzt werden?

    Wesentliche CO2-Ersparnis wenn alte Nachtspeicher-Heizkörper durch moderne Geräte ersetzt werden?: Hallo, in unserer ETW wollen/müssen wir demnächst zwei ca. 50 Jahre alte Nachtspeicher-Heizkörper von Stiebel-Eltron (ETB 75 und ETK, beide...
  3. Zusätzlichen Heizkörper installieren

    Zusätzlichen Heizkörper installieren: Hallo liebe Heimwerker, In unserem Kellerraum haben wir einen Heizkörper und isolierte Rohre an der Decke. Jetzt sollen zwei Räume daraus gemacht...
  4. Heizkörper durchgerostet Gasheizung

    Heizkörper durchgerostet Gasheizung: Hallo zusammen, Der Heizkörper einer Gasheizung in einem Mietshaus ist stark durchgerostet und verliert Wasser (ca. 1L pro 24h). Zur Sicherheit...
  5. Suche Ersatz für oberes Heizkörper-Abdeckgitter / Hersteller unbekannt

    Suche Ersatz für oberes Heizkörper-Abdeckgitter / Hersteller unbekannt: Hallo, ich würde gerne das obere Abdeckgitter meines Heizkörpers austauschen. Die Maße sind 120 cm *16cm. Leider kenne ich die Marke des...