Problem mit Spülrandlosen Wand-Hänge WC

Diskutiere Problem mit Spülrandlosen Wand-Hänge WC im Sanitärtechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo zusammen, ich habe vor kurzen ein spülrandloses Wand Hänge WC installiert.(Keramag I-con) vor einem Unterputz Spülkasten Nun habe ich...

  1. #1 Kurzefuffzehn, 12.01.2018
    Kurzefuffzehn

    Kurzefuffzehn Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    12.01.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe vor kurzen ein spülrandloses Wand Hänge WC installiert.(Keramag I-con) vor einem Unterputz Spülkasten
    Nun habe ich Probleme mit der Dichtigkeit der Spülzuleitung.
    ich bekomme die nicht dicht, es tropft immer wieder unter dem WC raus.
    hat jemand ähnliche Probleme?
    Kann es sein, dass diese WC-s einen höheren Gegendruck in der Zuflussleitung aufbauen, dem die Dichtungen
    im Zulauf nicht standhalten?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Schnulli, 12.01.2018
    Zuletzt bearbeitet: 12.01.2018
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    4.743
    Zustimmungen:
    579
    Hallo,

    ich hatte ein ähnliches Problem vor kurzem mit unserem Becken.
    Du meinst das Rohrstück mit den Gummilamellen daran, welches vom Spülkasten in das Becken führt?

    Nach mehrfachem Ein- und Ausbau und Erneurung der Rohrstücke und verzeifelten Experimenten mit unterschiedlichen Rohrlängen habe ich aufgegeben und gnadenlos Silikon auf die Stirnseite vom Zulauf- und vom Ablaufrohr drauf getan. Dann das Becken drauf geschoben. Nun ist Ruhe.......

    Gruß
    Thomas
     
  4. #3 Kurzefuffzehn, 12.01.2018
    Kurzefuffzehn

    Kurzefuffzehn Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    12.01.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Genau!
    Das Problem ist, dass man natürlich beim und nach dem Montieren nicht sieht, ob die Dichtungen richtig sitzen.
    Erst wenn es anfängt zu tropfen.
    Schlimm ist, wenn es in der Wand immer nur leicht tropft, so dass man es zunächst nicht merkt. dann hat man später einen riesen Wasserschaden.
     
  5. #4 Schnulli, 12.01.2018
    Zuletzt bearbeitet: 12.01.2018
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    4.743
    Zustimmungen:
    579
    In den Montageanleitungen zu dem WC-Anschlußset ist ja aufgezeigt, wie die Rohrlänge ermittelt wird. Daran habe ich mich gehalten, dicht war es dann aber trotzdem nicht. Also Silikon auf das Rohr, Rohr ins WC drücken und dann in die Muffen einschieben. Erst das hat bei mir geholfen.
    Solltest du auch zu dieser Lösung greifen wollen dann mach das Silikon lieber auch gleich auf beide Rohre.

    Und ich dachte damals schon, ich bin zu dusselig dafür, ein Klo fest zu schrauben.... :D Gut dass es anderen genauso geht
     
  6. #5 postler1972, 12.01.2018
    postler1972

    postler1972 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.11.2015
    Beiträge:
    188
    Zustimmungen:
    54
    Also nur zum Verständis, du hast ein neues Anschlußset genommen mit neuen Dichtungen? Darauf geachtet das die Zulaufdichtung am Zulaufrohr auf der richtigen Seite mit dem Wulst ist? Wenn du das Zulaufrohr in das UP Gestell schiebst dann darauf achten das die Dichtung im Gestell nicht verrutscht. Das kann man einfach mit eine Taschenlampe feststellen wenn man von vorne rein leuchtet. Es muss auch ohne Silikon dicht werden.
     
  7. Anzeige

    Guck mal HIER.... Dort gibt es nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 Schnulli, 12.01.2018
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    4.743
    Zustimmungen:
    579
    Ja, alles neu alles richtig. Und der handwerklich nicht ganz unbegabte Schweigervater hat sich auch eine Stunde daran versucht :D . Es ist auch mehr als ein Rohr drauf gegangen, denn ich habe noch mit unterschiedlichen Längen experimentiert. Ich habe keine Ahnung, was da im Argen war und es ist ja auch nicht das erst mal, dass ich ein Klo montiere. Es gab eigentlich nie Probleme bisher, deshalb konnte ich mir das Problem auch überhaupt nicht erklären.

    Das Gestell ist nicht das Problem. Das Problem liegt am Übergang Keramik-Rohr.
     
  9. #7 Gerold77, 12.01.2018
    Gerold77

    Gerold77 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    797
    Zustimmungen:
    192
    Eine Keramik-Schüssel lässt sich halt nicht auf den Millimeter genau herstellen. Manchmal sind die Öffnungen auch rauh oder unrund. Eine Dichtpampe ist in solchen Fällen sehr hilfreich.
     
Thema:

Problem mit Spülrandlosen Wand-Hänge WC

Die Seite wird geladen...

Problem mit Spülrandlosen Wand-Hänge WC - Ähnliche Themen

  1. Muss man Loch in der Wand schnell reparieren?

    Muss man Loch in der Wand schnell reparieren?: Hallo allerseits, muss man eigentlich ein Loch wie dieses reparieren, könnte z.B. Feuchtigkeit leichter eindringen? Oder kann ich mir hier...
  2. Wand zu mauern

    Wand zu mauern: Hallo zusammen, wir haben ein neues Fenster einbauen lassen und jetzt noch links eine Lücke. Wie und mit welchem Material schließe ich diese am...
  3. Keller Übergang Boden Wand rund/schräg

    Keller Übergang Boden Wand rund/schräg: Jo, der Übergang von Boden und Wand ist rund bzw. schräg. Die Schräge lässt sich nicht ohne großen Aufwand entfernen. Kann ich die Sockelleiste...
  4. Rauhfaser+Latexfarbe :-( Wie zur 'glatten Wand'?

    Rauhfaser+Latexfarbe :-( Wie zur 'glatten Wand'?: Hallo zusammen. Wir haben (noch) ein Problem. Im OG sind die Wände mit Rauhfaser bzw Strukturtapete und Latexfarbe versehen. Das wäre an sich...
  5. Wand meines Zimmers

    Wand meines Zimmers: Hallöchen, ich wohne derzeit in einem Studentenwohnheim in den USA und habe mich gefragt, wie man die Innenwände meines Zimmers nennen würde. Es...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden