    Hallo!

    ich bin etwas ratlos, weil sich leider ein Problem bei der Dämmung meines Altbaus ergeben hat.

    Dabei gibt es folgende Ausgangslage:
    Ich bin dabei einen ein altes Haus (150 Jahre) zu renovieren. In einem Bereich gab es praktisch keine Isolierung der Aussenwand. Um zukünftig effizient zu heizen, hatte ich mich entschlossen, die Wand von innen zu dämmen. Dabei habe ich zunächst auf der Aussenwand von Innen eine Dampfsperre angebracht. Dann kommt eine 12 cm dicke Isolierung mit Steinwolle. Den Abschluss bildet eine 12,5 mm dicke Fermacell. Die Unterkonstrukition besteht aus Holz. Die Wand ist im Prinzip fertig gedämmt, es gibt jedoch noch ein paar offene Stellen (z.B. sind noch keine Fensterbänke montiert).

    Ich war bisher von meiner Arbeit angetan. Leider musste ich jetzt folgendes Problem erkennen. Durch eine feuchte Wand ( die inziwschen aber trocken ist) war in dem Raum eine hohe Luftfeuchtigkeit gegeben. Durch ein paar sehr kalte Nächte ist es jetzt scheinbar dazu gekommen, dass die Feuchtigkeit an der Dampfsperre kondensiert ist. Die Isolierung ist dadurch an der Seite zur Dampfsperre leicht feucht.

    Um dem zu begegnen habe ich mit einem Kamin jetzt dauerhaft geheizt. Es scheint keine erhöhte Luftfeuchtigkeit mehr zu bestehen. Leider ist aber noch nicht die ganze Feuchtigkeit innerhalb der neuen Wand abgezogen.

    Nachdem ich ein paar Handwerker gefragt habe, habe ich eigentlich immer zur Antwort bekommen, dass die Fermacell-Platten atmungsaktiv sind und die Feuchtigkeit daher nach und nach (wenn es wärmer wird) die Feuchtigkeit zurück in den Raum abgeben.

    Ich habe nun folgende Fragen:

    Sind die Fermacell-Platten tatsächlich so atmungsaktiv, dass die Feuchtigkeit wieder durchlassen? Oder muss ich mir Sorgen machen, dass ich am Ende ein Schimmelproblem bekomme?
    Einen Teil der Platten habe ich mit Haftgrund behandelt. Hat das Einfluss auf die Atmungsaktivität?
    Habt Ihr eine Idee, wie ich die noch verbliebene Feuchtigkeit aus der Wand bekomme, ohne Sie demontieren zu müssen?


    Vielen Dank für Eure Hilfe!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Schnulli, 19.02.2009
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    4.918
    Zustimmungen:
    632
    Hallo,

    Schlechte Nachricht von mir: Die Innendämmung ist falsch ausgeführt.
    Richtig ist Wand/Dämmung/Dampfsperre/Fermacell.
    Denn so wie du die Dämmung aufgebaut hat kondensiert (wie du ja nun selber feststellen durftest) das Wasser in der Dämmung und macht dir über kurz oder Lang einen Bauschaden und Schimmel an dauerhaft feuchten Wänden oder in der Dämmung.
    Sinn der Dampfsperre ist jedoch, die Feuchtigkeit erst gar nicht in die Dämmung gelangen zu lassen. Das ist bei dir jedoch nun nicht möglich.

    Lies mal dringend hier und hier und hier

    Abhilfe: Abreissen und neu machen, so ärgerlich wie es klingen mag. Aber die Physik lässt sich hier nicht überlisten.
    Eventuell vielleicht nur die Fermacellplatten entfernen und noch eine weitere Dampfsperre unter die Fermacellplatten anbringen (und die andere so belassen?) Aber inweiweit das OK ist weiss ich nicht...

    MfG
    Thomas
     
  4. #3 topic13, 19.02.2009
    topic13

    topic13 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    19.02.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnelle, wenn auch deprimierende Antwort. Man hatte mir zu dem Aufbau der Wand in der Art, wie ich es gemacht hab, geraten, weil die Aussenwand nicht 100%ig trocken ist. Dies liegt daran, dass dass es sich um ein altes Haus handelt, daessen Grundmauern auf Steinen liegen, die wohl immer ein wenig Wasser ziehen.

    Wie hoch mag den wohl die Gefahr durch Schimmel sein, wenn cih dir Wand so lasse?
     
  5. sep

    sep Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    2.519
    Zustimmungen:
    1
    Hallo!
    Hatte dir ja schon an andere Stelle was dazu geschrieben, ich denke mal das Schimmelprobleme vorprogrammiert sind wenn Du es so lässt.
     
  6. #5 Schnulli, 19.02.2009
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    4.918
    Zustimmungen:
    632
    Hallo,

    bei dem Alter des Hauses mal nachgefragt: hast du ein Fachwerkhaus?
    Unabhängig davon, schau mal hier in der Community www.fachwerk.de Da gibt es reichlich Tipps zum dämmen alter Häuser

    MfG
    Thomas
     
  7. #6 MacFrog, 19.02.2009
    MacFrog

    MacFrog
    Moderator

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    253
    Es gibt gegen aufsteigende Feuchtigkeit (wie beidir) auch ein Mittel was in die Wand injeziert wird , ich habe für unseren Bau (Bj.03...1903) MEM Trockene Wand genommen und alle Außenwände damit bearbeitet.Bisher haben wir ruhe mit der Feuchte.
    Die Wanddämmung habe ich auch von Innen ausgeführt , allerdings in der richtigen genannten Reihenfolge (Wand,Dämmung (bei mir nur 8cm) ,Folie. Zusammen mit neuer Heizungsanlage (Gas-Bennwert) neuen Thermopenfenstern (leider nur 2fach) und der Dämmung haben wir den Gasverbrauch gegenüber vorher (GasAußenwndöfen) auf 1/8 !!! des alten Verbrauches gesenkt (Trotz jetzt 5 statt 1 Person).
    Wichtig ist eine vernünftige verklebung der Ränder und überlappungen der Folie !Auch wenn der Kleber nicht günstig ist.
     
  8. #7 Schnulli, 20.02.2009
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    4.918
    Zustimmungen:
    632
    Hallo,

    bei Dämmung, egal ob innen oder aussen, empfiehlt es sich m.e. immer, einen Fachmann (für Dämmung!) hinzu zu ziehen. Es kann hierbei sehr viel falsch gemacht werden (falscher Aufbau, falsche Dämmmaterialien....) Wenn da etwas nicht passt dann hat man einen tollen Bauschaden marke Eigenbau.

    MfG
    Thomas
     
  9. Anzeige

    Guck mal HIER.... Dort gibt es nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 DerFräser, 24.02.2009
    DerFräser

    DerFräser Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    14.11.2008
    Beiträge:
    417
    Zustimmungen:
    0
    Genau! Ausserdem bekommt man dann auch eventuell leichter Förderung (=Geld)
     
  11. #9 PetKlavoski, 21.06.2010
    PetKlavoski

    PetKlavoski Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    21.06.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Mit der Feuchtigkeit solltest du wirklich aufpassen. Schimmelpilze können leichter entstehen, als man es zunächst denkt. Die Folgen sind auch ziemlich unwitzig. Habe schon in manch einem Falle gehört, dass Atemwegserkrankungen, Allergien oder Hautprobleme aufgetaucht sind.
     
Thema: Problem mit Kondenswasser in der Isolierung einer Aussenwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kondenswasser an der wand

    ,
  2. fermacell dampfsperre

    ,
  3. fermacell schimmel

    ,
  4. kondenswasser wand,
  5. kondenswasser an wänden,
  6. wärmedämmung kondenswasser,
  7. innendämmung fermacell,
  8. kondenswasser an den wänden,
  9. fermacell innenwanddämmung,
  10. fermacell außenwand,
  11. fermacell schimmelbefall,
  12. schwitzwasser an der wand,
  13. fermacell innendämmung,
  14. aussenwand isolieren,
  15. kondenswasser dachisolierung,
  16. fermacell verbundplatten mit dampfsperre,
  17. fermacellplatten schimmel,
  18. wandinnendämmung,
  19. kondenswasser aussenwand,
  20. Fermacell atmungsaktiv,
  21. fermacell haftgrund,
  22. fermacell platten dampfsperre,
  23. kondenswasser in der wand,
  24. fermacellplatten anbringen,
  25. außenwand isolieren
Die Seite wird geladen...

Problem mit Kondenswasser in der Isolierung einer Aussenwand - Ähnliche Themen

  1. Altbau aufbau Außenwände

    Altbau aufbau Außenwände: Hallo. Wir haben uns ein Altbau von ca 1900 gekauft. In der oberen und unteren Etage sind alle Wände mit Rigibs aufgebaut nun habe ich ein loch...
  2. Material zum errichten einer Außenwand unter dem Dach

    Material zum errichten einer Außenwand unter dem Dach: TLDR: Aus welchem Material kann man eine Wand in einer feuchten Umgebung hochziehen? Hallo, zu Beginn einige Details über meine Situation (siehe...
  3. Problem mit Viessmann Pendola

    Problem mit Viessmann Pendola: Guten Tag, Ich brauche dringend eure Hilfe. Meine Viessmann Pendola ( Herstell-Nr.752063101077) geht seit 2 Wochen in unregelmäßigen Abständen...
  4. Stellen mehrere Schichten Farbe ein grosses Problem dar?

    Stellen mehrere Schichten Farbe ein grosses Problem dar?: Guten Tag Liebe Heimwerkerfreunde Momentan renoviere ich in unserem Haus Zimmer für Zimmer. Bei den vorherigen Zimmer konnte ich immer mit der...
  5. Tapeten mit Rapport Problem

    Tapeten mit Rapport Problem: Hallo, ich habe heute mit meinem Mann eine heftige Diskussion gehabt: wir kleben eine Tapete mit Muster von großen Ranken. Die rechte Tapetenbahn...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden