Probelm bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7

Diskutiere Probelm bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7 im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Macht es auch Ich meine natürlich die Elektronik :) Also über einen Spannungswandler... Das war nur als Bsp. Ich habe nicht damit angefangen...

  1. xeno

    xeno Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    14.04.2016
    Beiträge:
    2.727
    Zustimmungen:
    569
    Ich meine natürlich die Elektronik :) Also über einen Spannungswandler...

    Du hast aber gesagt da wäre ein Sternpunkt und man könnte ohne N auch einfach 230V abnehmen, was aber nicht geht.

    Hat natürlich alles nichts mit der Frage zu tun, nur persönliches Interesse ;)
     
  2. Anzeige

  3. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.347
    Zustimmungen:
    593
    Wieso sollte es net gehen wenn die Heizung in Stern gelegt wird.. ich benötige die Elektronik nur wenn Wasser gezapft wird, dazu noch einen kleinen Puffer Akku und schon ist ruhe damit das Gerät nicht immer an/aus geht und die Sicherheitseinrichtungen wie Thermostat usw laufen

    Da haben manch Hersteller schon viel mit gearbeitet in div Geräten, aber der VEDE18 müsste im Gegensatz zu seinen Vorgängern lt unterlagen eine Dreieck Schaltung haben wie schon angemerkt wurde
     
    xeno gefällt das.
  4. #23 Selbst-ist-der-Mann, 06.12.2018
    Selbst-ist-der-Mann

    Selbst-ist-der-Mann Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    06.12.2018
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    33
    Als erstes einmal die grundlegende Frage aller Fragen der Geräteinstallation: Bist Du sicher, daß die Wasseranschlüsse richtig herum installiert sind? Also rechts Warmwasser und links der Kaltwasserzulauf.
    Als nächstes solltest Du überprüfen, ob das Sieb in der Kaltwasserzuleitung sauber ist und vor allem auch eingebaut ist. Durch Schmutzpartikel kann durchaus die Schaltung blockiert werden.
    Dann wäre noch eine Fehlerquelle auszuschließen. Das wäre die Temperatureinstellung. Hast Du den Temperaturwähler auch auf hohe Warmwasser-Temperatur eingestellt?
     
    xeno gefällt das.
  5. #24 Selbst-ist-der-Mann, 06.12.2018
    Selbst-ist-der-Mann

    Selbst-ist-der-Mann Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    06.12.2018
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    33
    Bei der ersten Inbetriebnahme hast Du das Wasser ein paar mal auf und zu gedreht und mit Sicherheit alle Luftblasen aus dem Durchlauferhitzer ausgespült, bevor Du den Sicherheitsschalter gedrückt hast? Ist beim Warmwasserzapfen ein Klacken zu hören?
    Liegt auch an allen 3 Phasen Spannung an? Läuft der Motor vom Motorventil an, wenn Spannung am Gerät anliegt?
    Wenn Du hier angelangt bist und es funktioniert immer noch nicht, dann kontaktiere Vaillant und bestell Dir den Kundendienst. Die können Dir definitiv weiter helfen.
     
  6. xeno

    xeno Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    14.04.2016
    Beiträge:
    2.727
    Zustimmungen:
    569
    Das ist tatsächlich ein guter Punkt! Genau das Problem hatte ich bei einer Freundin, bei der ich den mechanischen gegen einen elektronischen DLE getauscht habe. Allerdings hätte dann der alte DLE schon irgendwie komisch montiert sein müssen. So war es jedenfalls in meinem Fall, recht abenteuerlich mit seitlichem Loch im Gehäuse irgendwie hingepfuscht (Foto).

    Ich habe dann ein extra dafür angebotenes "Cross-over-Kit" verbaut. Das ist ein Abstand verschaffendes "Untergehäuse" für den DLE und ein Überkreuzadapter.

    Oder gibt es evtl. auch alte mechanische DLE, denen die Durchflussrichtiung egal ist? Wo man das Problem also vielleicht gar nicht sieht?
     

    Anhänge:

  7. #26 Selbst-ist-der-Mann, 08.12.2018
    Selbst-ist-der-Mann

    Selbst-ist-der-Mann Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    06.12.2018
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    33
    Die abgebildete "Lösung" ist ja echt abenteuerlich! Ob es den alten hydraulisch gesteuerten DLE egal war, weiß ich nicht mehr. Die verkehrte Rohrinstallation habe ich allerdings mehrmals erlebt und vor der Montage den Fehler bemerkt und behoben. Aber ich geh mal davon aus, daß es bei dem Fragesteller eher an einem ausgelösten STB liegt, oder einem Defekt an den Heizdrähten, weil er zu früh den Sicherheitsschalter betätigt hat, oder an einem Defekt an der Elektronik.
    Das alte Lied, was viel Elektronik enthält, hält auch viele merkwürdige Fehler bereit.
    Je mehr Spielereien an den Geräten verbaut ist, umso mehr kann halt kaputt gehen.
    Apropos STB, stellt der sich bei den Geräten selbstständig zurück? Weil das eigentlich nicht passieren darf, aber in der Fehlersuche kann ich nichts zu dem STB finden.
     
  8. JanB

    JanB Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    24.02.2019
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    @MichaelG: hast Du denn den Fehler gefunden, habe genau das gleiche Problem, Gerät neu installiert und kein Lebenszeichen..
     
Thema: Probelm bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Elektroinstallation Kalt

    ,
  2. vaillant ved 21 h/6 sicherheitsschalter

    ,
  3. vaillant ved 18/6 Sicherheitstemperaturbegrenzer

Die Seite wird geladen...

Probelm bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7 - Ähnliche Themen

  1. Gas Boiler/Durchlauferhitzer richtig bedienen/verstehen

    Gas Boiler/Durchlauferhitzer richtig bedienen/verstehen: Hallo Schwarmintelligenz! Wir sind frisch umgezogen und sehr glücklich im neuen Zuhause. Allerdings haben wir es nun mit einem...
  2. Durchlauferhitzer läuft nicht

    Durchlauferhitzer läuft nicht: Hallo, ich habe einen Durchlauferhitzer für meine Gartenlaube geholt, da mein alter Siemens 18kw 400V schmorte mit rauchentwicklung nach nun 5...
  3. Installation eines Abzweig in Gussrohr möglich?

    Installation eines Abzweig in Gussrohr möglich?: Hallo Community, ich möchte mein sehr kleines Bad sanieren (lassen). Leider habe ich alte Leitungen in der Wand. Der WC-Abfluss ist leider 30-40...
  4. Durchlauferhitzer und Wasserdruck

    Durchlauferhitzer und Wasserdruck: Hallo, ich habe im Bad einen Durchlauferhitzer. Seit gestern springt er nicht mehr an und der Wasserdruck bei der Badewanne ist sehr gering....
  5. Wolf Vertikutierer VA 378 E Qualitätsprobleme?

    Wolf Vertikutierer VA 378 E Qualitätsprobleme?: Hallo ins Forum, ich habe mir heute extrem günstig einen neuen Vertikutierer gegönnt, nachdem mein alter "CMI" Vertikutierer aus dem Obi defekt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden