    wenn mehrere LS-Schalter oder FI-Schalter hintereinander geschaltet sind, welcher löst zu erst aus?

    Der erste LS bzw. FI oder der letzte in der Kette? Oder ist das dann "Zufall"?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: mehrere LS / FI hintereinander. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    3.183
    Zustimmungen:
    1.021
    Zufall wenn es den FI betrifft,hier kann einer, zwei oder alle auslösen
    Bei überlast der LSS ebenfalls zufällig und beim Kurzschluss lösen wohl alle aus
     
    xeno gefällt das.
  4. xeno

    xeno Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    14.04.2016
    Beiträge:
    3.267
    Zustimmungen:
    733
    LSS:
    Zufall im Kurzschlussfall
    Bei Überlast selektiv bei Faktor 1,6 beim Nennstrom der LSS (so hab ichs mal gelernt)

    FI:
    Zufall

    Bei FIs und LSS gibt es jeweils (teurere) kurzzeitverzögerte, die sind dann selektiv zueinander.
     
Thema:

mehrere LS / FI hintereinander

Die Seite wird geladen...

mehrere LS / FI hintereinander - Ähnliche Themen

  1. Wasserzulauf zu Geschirrspüler mehr als nur undicht

    Wasserzulauf zu Geschirrspüler mehr als nur undicht: Hallo Leute, ich habe gerade meinen neuen Electrolux Geschirrspüler geliefert bekommen. Hab mich schon so darauf gefreut. Gleich ausgepackt,...
  2. Heim und Haus Solar Aufsatzrollo für Velux Fenster geht nicht mehr

    Heim und Haus Solar Aufsatzrollo für Velux Fenster geht nicht mehr: Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Ich habe ein 10 Jahre altes Veluxfenster mit Aufsatzrollo der Firma Heim und Haus,...
  3. Kein Ersatzventil für Heizkreisverteiler mehr verfügbar

    Kein Ersatzventil für Heizkreisverteiler mehr verfügbar: Guten Abend, ich habe eine Heizkreisverteiler, der ca. 20 Jahre alt ist, aber im Grunde seinen Dienst gut verrichtet. Die verbauten Ventile von...
  4. Rolladen geht nicht mehr

    Rolladen geht nicht mehr: Hallo zusammen, ich bitte um Einschätzung. Es geht um einen Rolladen an der Balkontür der eine Kurbelstange hat. Ich glaube ich habe aus versehen...
  5. Treppenkonstruktion / Austausch bzw Reparatur mehrerer Stufen

    Treppenkonstruktion / Austausch bzw Reparatur mehrerer Stufen: Hallo, ich habe ein "kleines" Problem mit meinen Treppenstufen. Derzeit wird das Gebäude saniert und seit ein paar Tagen weisen 2 Stufen Risse...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden