LED Leuchtmittel leuchten obwohl ausgeschaltet

Diskutiere LED Leuchtmittel leuchten obwohl ausgeschaltet im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo zusammen, ich möchte zuhause langsam von Energiesparlampen auf die neuen LED`s umrüsten. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Bei...

  1. #1 Nixwissen, 19.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    Hallo zusammen,

    ich möchte zuhause langsam von Energiesparlampen auf die neuen LED`s umrüsten.

    Jetzt habe ich aber folgendes Problem.

    Bei einer Lampe mit normal 4 x 240 Volt 33 Watt Halogen G9 Lampen habe ich 4 x 240 Volt 3 Watt LED`s G9 eingebaut. Da tritt das Phänomen auf das diese 4 LED`s trotz ausgeschalteten Lichtschalter schwach leuchten (es sind keine Glimmlampen in beiden Lichtschaltern verbaut).

    Wechsel ich nur eine LED gegen eine Halogen aus so ist das schwache leuchten aus.

    An was kann das liegen?

    Danke für die Hilfe
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 harekrishnaharerama, 19.12.2013
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.869
    Zustimmungen:
    88
    Hallo :)

    ist das ein Dimmer? Schaltet der richtig aus? Oder werden die Lampen über ein (Funk-)RElais geschaltet?
     
  4. sep

    sep Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    2.519
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Such mal im Netz da gibt es einige "Fachbeiträge" zu woran das liegen kann hatte das Gleiche Problem bei mir vor kurzem, wenn Du dich nicht auskennst wirst Du dir einen vom Fach holen müssen.

    sep
     
  5. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.142
    Zustimmungen:
    240
    Das nennt sich Einkopplungen.
    Die entstehen immer wenn unbelastete Adern neben belasteten verlaufen. Hierbei kommt es bedingt durch das Magnetfeld welches nun mal eine belastete Ader hat zu einer Spannung die unter Last ( Glühlampe ) zusammen bricht aber bei einer LED / ESL ausreicht da diese eine Elektronik verbaut haben um sie leicht zum leuchten zu bringen.
    Wenn also die Leitung zur Lampe eine andere Leitung kreuzt und die noch unter Spannung steht kommt es dazu

    Selbiges Phänomen hat mal z.B bei den Polprüfern wenn sie leicht Glimmen obwohl keine Spannung anliegt

    Oder es sind Kontrollschalter mit Glimmlampe ohne N verbaut ? Dann diese ausbauen

    Abhilfen

    - Leitung zur Lampe 2 Polig abschalten. Also L und N **
    - GLE ( Grundlastelement von eltako ) verbauen *
    - Endstörkondensator verbauen *
    - RC Glied verbauen *
    - Lastwiderstand verbauen *
    - Andere LED´s testen

    * Sollte durch eine EFK ausgeführt werden, u.u. ist eine Berechnung Notwendig. Auch muss darauf geachtet werden das dies Dokumentiert wird da es ansonsten bei einer VDE Prüfung zu evtl. fehl Interpretationen der Messwerte kommen kann

    ** Sollte auch durch eine EFK ausgeführt werden, evtl. auch gar nicht möglich je nach Anzahl der Adern, Erreichbarkeit der Klemmstellen und Art der Schaltung


    Mfg
     
  6. #5 selfmademan, 19.12.2013
    selfmademan

    selfmademan Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    23.07.2012
    Beiträge:
    708
    Zustimmungen:
    57
    Gehört zu diesem Phänomen auch der Begriff Blindstrom?

    Wir haben den Effekt, dass die LED's glimmen, wenn wir einen 3-flammigen Strahler mit je 40W an der anderen Seite einer offenen Trennwand einschalten. Ist dieser Strahler aus, glimmen auch die LED#S nicht. Hier liegen die Kabel eng aneinander.

    Habe auch gelesen, dass jemand den Null aus Versehen geschaltet hat und beim Umlegen der Fehler nicht mehr auftauchte.

    Muss das geändert werden aus Sicherheitsgründen oder ensteht kein Schaden jeglicher Art?
     
  7. #6 Nixwissen, 19.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    Es ist kein Dimmer oder Relais... sind zwei ganz normale Schalter für die Lampe.

    Ob die Leitung von einer anderen gekreuzt wird kann ich leider nicht feststellen.
     
  8. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.142
    Zustimmungen:
    240


    ja, ist "das selbe". Man spricht dabei von kapazitiven Blindstrom in vielen Fachbeiträgen oder eben einer (kapazitiven) Einkopplung der Einfachheit :)
    Wobei der Strom gering, die Spannung jedoch über 100V sein kann ( die meisten Polprüfer fangen z.B erst bei etwa 90V an zu leuchten und selbst bei diesen kann man das Phänomen erkennen und auch deshalb sollte man sie nie benutzen und der profi nimmt einen 2pol Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung ).
    Und weil der max. Strom so gering ist glimmen/ pulsieren die LED´s/ ESL nur. Aber die Spannung reicht aus um merkbar einen gezimmert zu bekommen :D


    Wenn man den N Schaltet kann dieser Strom ja net mehr abfließen da dieser von L nach N fließt.
    Das Prinzip geht, nur muss man den Aktiven Leiter ( steht auch irgendwo in der VDE, frag net wo )schalten um u.a. denjenigen zu schützen der z.B mal ein Leuchtmittel wechseln will. Oder schaltet ihr die Sicherung ab ?

    Also besteht u.a. ein Sicherheitsrisiko


    @ Nixwissen
    somit kennst du alle Möglichkeiten die bleiben.
    max. könntest du noch, wenn platz in der Lampe ist ein Relais dort einbauen lassen mit 2 Schließern die dann L u N zur Lampe trennen

    Aber ist teurer als ein Kondensator, Widerstand, beides zusammen oder ein GLE




    Es ist eben so in alten Anlagen, vor 20jahren kannte noch niemand LED / ESL im Eigenheim und die Beleuchtungs- Industrie die die Probleme kennt will sie wohl nicht wirklich beheben.
    Somit bleibt es Eli hängen in den heutigen Installationen im Privatsektor L u N zu Schalten, falls der Kunde bereit ist den Mehrpreis zu zahlen


    Mfg
     
  9. #8 Nixwissen, 23.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    - GLE ( Grundlastelement von eltako ) verbauen *

    Und dieses Grundlastelement killt den Strom der trotz "Schalter aus" an den LED`s anliegt?

    Wo wird dieses GLE eingebaut?
     
  10. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.142
    Zustimmungen:
    240
    z.B in die Lampe was wohl am einfachsten wäre wie auch für einen Kondensator oder Lastwiderstand

    Alle genannten bsp. sollten durch eine EFK montiert werden

    Es gibt dazu auch Fachbeiträge die leider nicht Kostenlos sind und aufgrund der weiteren Thematik evtl auch nur mehr Verwirrung stiften dürfte
     
  11. #10 Nixwissen, 23.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    Gibts nen Einbauplan um das zu sehen wie das eingebaut wird?
     
  12. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.142
    Zustimmungen:
    240
    Nicht das ich wüsste..Das Thema ist wohl noch zu "neu" als das es Pläne gibt
    Eine EFK sollte es wissen da es letztlich seit Anbeginn der Elektrik ein Thema ist welches sich nun eben auch auf den Endverbraucher ausgedehnt hat dank ESL / LED Technik
     
  13. #12 ichwardasnich, 23.12.2013
    ichwardasnich

    ichwardasnich Guest

    Moin,
    tausch mal die Anschlüsse, sollte dann weg sein. Wenn nicht, hilft nur allpoliges Abschalten.


    Gruß
     
  14. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.142
    Zustimmungen:
    240

    Das ist so nicht richtig, ansonsten gäbe es auch keine RC Glieder usw in der Steuerungstechnik

    Mfg
     
  15. #14 Nixwissen, 23.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    Anschlüsse hab ich schon getauscht.... hat nix gebracht.
     
  16. #15 ichwardasnich, 23.12.2013
    ichwardasnich

    ichwardasnich Guest

    Moin,

    @eli:
    wenn Du allpolig ausschaltest, ist die Leuchte aus, wollen wir wetten?

    Gruß
     
  17. #16 Nixwissen, 23.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    Wie schaltet man bitte allpolig aus mit nur einem Schalter?
     
  18. #17 Schnulli, 23.12.2013
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    3.826
    Zustimmungen:
    315
    Es gibt 2polige Schaltereinsätze. Nur wird das bei dir nicht funktionieren, wenn du nur den Aussenleiter am bisherigen Schalter liegen hast und den Neutralleiter nicht mehr über die Schalterdose zurück geführt hast.
     
  19. #18 eli, 24.12.2013
    Zuletzt bearbeitet: 24.12.2013
    eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.142
    Zustimmungen:
    240

    Das bestreitet niemand, habe ich oben ja auch schon geschrieben...

    allerdings behauptest du das nur allpoliges Schalten hilft wenn es mit dem Adertausch net hilft

    Und diese Aussage habe ich auch nur Zitiert und als falsch bezeichnet.

    Man kann auch nen Relais in die Lampe bauen mit 2 Schließern wenn es denn passt was selten der Fall ist
    Mfg
     
  20. #19 Nixwissen, 24.12.2013
    Nixwissen

    Nixwissen Guest

    Das Haus is Baujahr 85, keine Ahnung ob mein Dad und der Elektriker die Kabel verlegt und angeschlossen haben. Mir bleibt jetzt nur die Möglichkeit das mit dem Grundlastelement zu versuchen.

    Oder ich lasse es wie jetzt gerade, eine normale Halogen Lampe mit LED`s zusammen betreiben, dann hab ich das Phänomen nicht das die LED`s bei "AUS" leuchten.
     
  21. baumi

    baumi Guest

    hi ich habe das gleiche problem halogen rauf led rein und leuchten schwach ich habe aber ein bewegungs melder drinne ich habe auch wieder die halogen rein gemacht selbst die leuchten jetz schwach ,,,,,,kann es sein das der transformer ein abbekommen hat vllt ?
     
Thema: LED Leuchtmittel leuchten obwohl ausgeschaltet
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. led-lampe leuchtet schwach weiter obwohl sie ausgeschaltet ist

    ,
  2. led lampe leuchtet obwohl ausgeschaltet

    ,
  3. grundlastelement led

    ,
  4. led lampe leuchtet immer,
  5. led leuchtet auch wenn ausgeschaltet,
  6. led lampe leuchtet trotz schalter aus,
  7. led lampe pulsiert,
  8. led lampen leuchten obwohl ausgeschaltet,
  9. led lampen leuchten nach ausschalten,
  10. led leuchtet schwach weiter,
  11. led leuchtet obwohl ausgeschaltet,
  12. led leuchtet immer,
  13. led leuchtet obwohl schalter aus,
  14. led lampe leuchtet trotz ausgeschaltetem schalter,
  15. led leuchten trotz ausgeschaltetem schalter,
  16. led leuchtet ausgeschaltet,
  17. led strahler leuchtet nach,
  18. led leuchten obwohl ausgeschaltet,
  19. led leuchten auch wenn ausgeschaltet,
  20. led lampe leuchtet ausgeschaltet,
  21. led lampen leuchten trotz schalter aus,
  22. led birne leuchtet immer,
  23. led leuchten ausgeschaltet,
  24. led leuchtet schwach,
  25. led lampe leuchtet schwach
Die Seite wird geladen...

LED Leuchtmittel leuchten obwohl ausgeschaltet - Ähnliche Themen

  1. Lichtschalter für LED Wandschrank/Küche

    Lichtschalter für LED Wandschrank/Küche: Hey, ich hab ein Riesenproblem mit meiner neuen Küche: Der Wandschrank hat ein LED Panel. Und das Teil leuchtet durchgehend, es gibt keinen...
  2. LED-Klingel anschließen

    LED-Klingel anschließen: Moin, nachdem in unserem Haus aus den Siebzigern die Tür getauscht wurde möchte ich nun eine neue Klingel anbauen. An Drähten mangelt es nicht,...
  3. Strahler gegen LED

    Strahler gegen LED: Hallo, ist wahrscheinlich eine Frage an den eli Habe mir unter anderem 4 LED Stiftsockel gekauft in der Hoffnung diese Lampe damit...
  4. Stehlampe auf LED umrüsten

    Stehlampe auf LED umrüsten: Hallo Community, ich besitze eine Wohnzimmer-Stehlampe, deren Trafo wohl das Zeitliche gesegnet hat. Nachdem die Leuchte ziemlich teuer war und...
  5. LED Dimmer

    LED Dimmer: Hallo, Ich bin am verzweifeln, denn ich finde nicht den passenden Dimmer zu meinen LEDs. Ich brauche Dimmer die mit der Gira Serie...