    Ich möchte über den Esstisch eine LED Lampe hängen. Leider ist der Anschluss aus der Decke mitten im Zimmer und daher muss ich das Kabel verlängern.

    Klemme ich die Lampe direkt an leuchtet sie, mit der Verlängerung nicht. Aber die alte "normale" Lampe leuchtet auch mit der Verlängerung.
    Die LED hat wohl einen eingebauten Trafo.

    Was kann ich nun tun?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau mal hier: LED Hängelampe verlängern. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    1.000
    Ist die Leuchte bei dem gescheiterten Versuch an der Decke montiert ?
    Nicht das du nen Kurzen drin hast in den Pendelleitungen

    Ansonsten macht es nichts aus wenn du auf der 230V Seite verlängerst

    Lüsterklemmen sind soweit i.o ? Die Klemmstellen sehen ja übelst aus

    warum ist kein PE angeschlossen ? Der Deckenanschluss schaut zumindest aus als wenn L/N/PE vorhanden sind, was man Messtechnisch prüfen müsste
     
  4. #3 Gonzo500, 15.05.2017
    Gonzo500

    Gonzo500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    15.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Wie gesagt. Ohne Verlängerung geht sie . Dabei ist alles gleich geklemmt nur ohne Verlängerung. Beide Male war sie nicht montiert . Nur gehalten. Daher müssten die klemmen und Adern ja gehen.
    Was ist PE? Ich bin da nicht wirklich erfahren.
     
  5. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    1.000
    PE= Schutzleiter.. die ge/gn Ader die du liebevoll abgekniffen hast

    Ob die ge/gn Ader die aus der Decke schaut ein (PE) Schutzleiter ist oder ein PEN muss man ausmessen

    Evtl solltest du dir nen Eli kommen lassen da du sicher keine weiteren Messmittel hast und eine Beurteilung über ein Forum so nicht geht
     
  6. #5 Gerold77, 16.05.2017
    Gerold77

    Gerold77 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    1.356
    Zustimmungen:
    357
    Schließe das Teil doch mal versuchsweise an schwarz und blau an...
     
  7. #6 Gonzo500, 16.05.2017
    Gonzo500

    Gonzo500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    15.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Alles versucht. Und ohne Verlängerung leuchtet sie ja
     
  8. #7 Gerold77, 16.05.2017
    Gerold77

    Gerold77 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    12.01.2017
    Beiträge:
    1.356
    Zustimmungen:
    357
    Dann würd' ich's 'mal mit einer neuen Verlängerung versuchen. Die alte hat wohl eine Art "Verstopfung"...:cool:
     
  9. #8 Gonzo500, 16.05.2017
    Gonzo500

    Gonzo500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    15.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Auch das haben wir schon versucht
     
  10. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    1.000
    wenn die Lampe auf dem Tisch liegt mit verlängerung und nicht geht aber am Deckenanschluss ohne verlängerung und ohne das sie auf dem Tisch liegt hast du nen kurzen in der leuchte weil die Seile wohl nicht isoliert sind

    Mach die Verlängerung ran, hebe die Leuchte an das sie frei hängt und schalte dann erst die Lampe an

    ansonsten hilft nur noch messen ob da 230V ankommen
     
  11. #10 Gonzo500, 17.05.2017
    Gonzo500

    Gonzo500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    15.05.2017
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Meine Vermutung ist ja das nicht genug ankommt.
    Wie kann ich die Energie besser leiten? Ohne löten. Gibt es was besseres als lüsterklemmen? Kann ich was an die Adern machen ?
     
  12. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    1.000
    Wenn du nicht 500m Leitung davor hast kommt da sicher genug an, einen so hohen Spannungsfall machen die 5m net aus

    Hast du denn mal geprüft ob 230V am Trafo ankommen ?


    Statt Lüsterklemmen nimmt man z.B die WAGO 221-412 bzw 413 ( bei YouTube gibt es auch Videos wie man sie richtig anwendet )
     
    Elektrofuzzi gefällt das.
  13. xeno

    xeno Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    14.04.2016
    Beiträge:
    3.196
    Zustimmungen:
    702
    Ganz im Ernst, lass bitte jemanden deine Elektrik machen der weiß was ein PE ist.
     
    Elektrofuzzi gefällt das.
Thema: LED Hängelampe verlängern
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Pendelleuchte verlängern

    ,
  2. pendelleuchte kabel verlängern

    ,
  3. hängelampe verlängern

    ,
  4. pendelleuchte seil verlängern,
  5. led lampe kabel verlängern,
  6. hängelampen kabel verlängern,
  7. pendellampen verlängern,
  8. LED Pendelleuchte verlängern,
  9. hängelampen verlängerung ,
  10. wie verlängern seil pendelleuchte,
  11. lampen kabel verlängerung,
  12. leuchte kabel verlängern,
  13. wie verlängert man pendelleuchten,
  14. lampenkabel verlangern,
  15. deckenlampe verlängern welches kabel,
  16. Led pendelleuchte abhängung verlängern,
  17. pendelleuchte abhängung verlängern,
  18. led pendelleuchte hanjo abhängung verlängern,
  19. bewegungsmelder kabel verlängern,
  20. wie verlängert man Hängelampen,
  21. lampe kabel verlängern,
  22. kabel verlängern lampe,
  23. hängelampe verlängerung
Die Seite wird geladen...

LED Hängelampe verlängern - Ähnliche Themen

  1. Einbaulampen / Halogen Spot - Tausch auf LED-Spot .... funzt nicht

    Einbaulampen / Halogen Spot - Tausch auf LED-Spot .... funzt nicht: Hi, ich habe 3 Einbau Halogenspots mit 20 W, betrieben mit 12 V Trafo die ich gegen LED Spots tauschen möchte. Gekauft habe ich: 12 V...
  2. Eure Hilfe wieder mal bitte, Finde keine Led spots aber Dimmbar bitte.

    Eure Hilfe wieder mal bitte, Finde keine Led spots aber Dimmbar bitte.: Hallo zusammen.. Weiter geht es bei mir.., Nun bin ich bei der rigips decke angekommen, und hab meine Löcher nun alle aufgemacht 74mm die Bohrung....
  3. Komplizierter, als man denkt: Nach Dimmer-Einbau bleibt Schrank-LED dunkel

    Komplizierter, als man denkt: Nach Dimmer-Einbau bleibt Schrank-LED dunkel: Mitwirkende: Vigour Spiegelschrank One mit LED-Aufsatzleuchte 5,5 Watt, KBN: ONSPIV060 (==> t.ly/KnD1) Wechselschalter 996137 für das Deckenlicht...
  4. Hat jemand die "Ouyulong LED Deckenleuchte" gekauft?

    Hat jemand die "Ouyulong LED Deckenleuchte" gekauft?: Folgendes Lampenmodel möchte ich überall in meiner Wohnung von einem Elektriker anbringen lassen:...
  5. LED Einbauleuchten - welche Fassung (dimmbar)

    LED Einbauleuchten - welche Fassung (dimmbar): Ich hab damals bei meinen Deckenspots auf Trafos und LED-GU5,3 gesetzt und bin damit nicht mehr so wirklich glücklich. Immer mal wieder Probleme...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden