kein Druck in Gastherme

Dieses Thema im Forum "Heizung und Klima" wurde erstellt von bangex, 27.09.2014.

  1. bangex

    bangex Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.09.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,



    habe hier eine Vaillant Gastherme. Im Mai war mit einmal kein Wasserdruck. Handwerker gerufen, der hat Wasser nachgefüllt. Grund wusste
    er auch nicht. Aber alles wieder ok. Jetzt Mitte September wieder dasselbe, wieder Handwerker gerufen, wieder Wasser nachgefüllt, hat diverse Sachen untersucht, ein Ventil (Verteiler für Fussbodenheizung) war ein bisschen feucht (nachbestellt, bringt er die Tage an) und ein Rohr war verstopft (hat er ersetzt mit Schlauch).

    Nach knapp 1 1/2 Wochen wieder dasselbe Problem, kein Druck ....


    1.: Wie schätzt ihr das ein, müssen wir den nächsten Besuch erneut bezahlen?
    2.: Habt ihr noch eine Idee woran es liegen kann?
     
  2. AdMan

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 MacFrog, 27.09.2014
    MacFrog

    MacFrog
    Moderator

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    4.972
    Zustimmungen:
    160
    Hi. Der Wasserdruck sollte , wenn alles OK ist , immer gleich bleiben , da das Wasser ja nicht aus dem geschlossenen System heraus kann. ABER :

    1. Schwächelt auf dauer das Ausdehnungsgefäß. Wenn oft Wasser nachgefüllt werden muss , ohne sichtbares Leck , ist es zu 99% der Übeltäter.
    2. Wenn nachgefüllt wurde , nicht mit speziellen Heizungswasser , sondern mit LEitungswasser , entweicht der Sauerstoff aus dem Wasser , über den Automatischen Entlüfter = Druck fällt (minimal , dauert auch 2-3-4 Wochen)
    3. Selbst kleinste LEckstellen (wie dein feuchter Verteiler) zeigen sich über einige Tage schon auf dem Manometer der Anlage.

    Dein Heizungsbauer soll mal die Therme DRUCKLOS machen , also Wasser Runter (vom Gerät) und das Ausdehnungsgefäß prüfen. Das geht NICHT , wenn die Anlage Betriebsdruck hat! (Außer es kommt ein Springbrunnen aus dem Autoventil am AG , aber dann ist es eh tot)


    Alle 8 Wochen mal einen kleinen Schluck nachfüllen ist im Rahmen ..... natürlich nicht , wenn dui dann ewig Wasser laufen lassen musst , damit der Druck steigt....
     
  4. bangex

    bangex Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.09.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    das Ausdehnungsgefäß hat er für ok befunden, ob er das überprüft hat als kein Druck drauf war, kann ich leider nicht sagen :(
    nächste Woche bringt er das Ventil an, mal gucken was er dazu sagt.

    Er meinte wenn das auch nicht hilft, muss wohl ne Druckluftüberprüfung im Haus gemacht werden...
     

    Anhänge:

  5. #4 BauFlex, 28.09.2014
    BauFlex

    BauFlex Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    04.06.2008
    Beiträge:
    281
    Zustimmungen:
    1
    Das Problem hatte ich gestern auch...... Kumpel, Sani, hat Gas nachgefüllt im Ausgleichsbehälter. Dieser sei ausserdem zu klein proportioniert. Soll wohl häufig vorkommen, das die Berechnungen zu Heizkörperzahl und Gebäudehöhe zu gering ausfallen...............
     
  6. bangex

    bangex Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.09.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    so Handwerker war da, an Ausgleichsbehälter lag es wohl nicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt es am Fußbodenverteiler, 3 Ventile waren feucht, eins davon richtig nass, vielleicht schon Wasser in den Estrich Boden gelangt :(

    Die eigentliche Firma die uns das damals installiert hat, sagt das es keine Dokumentation zu den Verteilern gibt, jetzt muss die Firma erstmal gucken wo sie die Ventile noch herkriegen...


    Achso .. und der Schnellentlüfter war auch schon feucht, hat er auch nachbestellt..
     
  7. #6 MacFrog, 29.09.2014
    MacFrog

    MacFrog
    Moderator

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    4.972
    Zustimmungen:
    160
    jo da sind die Buchsen durch. Hoff du bekommst die teile nich nach , ist bei den FBH verteilern nicht immer so einfach... Man könnte ja den Verteiler komplett tauschen , aber dann wieder neue Stellantriebe... das kost wieder 4-stellig...
     
Thema: kein Druck in Gastherme
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. gastherme kein druck

    ,
  2. gastherme wasserdruck

    ,
  3. gastherme hat keinen druck

    ,
  4. heizung wasser nachfüllen wie oft,
  5. richtiger betriebsdruck einer gastherme,
  6. gastherme ohne wasserdruck,
  7. gastherme baut keinen druck auf,
  8. automatischer schnellentlüfter heizung autoventil,
  9. vaillant Gastherme druck ist weg,
  10. kein druck in der therme,
  11. wasserdruck gastherme,
  12. therme nachgefüllt tropft,
  13. wie oft wasser nachfüllen heizung,
  14. kein druck auf therme,
  15. kein druck in gastherme,
  16. wolf gastherme kein Druck,
  17. gastherme wasser nachfüllen wie oft,
  18. vaillant gastherme wie oft wasser nachfüllen,
  19. gastherme zeigt 0 wasserdruck an,
  20. nach wasser nachfüllen therme kein druck,
  21. gastherme kein wasserdruck,
  22. gastherme oft wasser nachfüllen,
  23. GasTherme geht aus kein Druck,
  24. gastherme kein warmwasserdruck,
  25. vailant heizung zeigt keinen Druck an
Die Seite wird geladen...

kein Druck in Gastherme - Ähnliche Themen

  1. Heizfunktion älterer Vaillant Gastherme

    Heizfunktion älterer Vaillant Gastherme: Hallo, wir haben in unserer Mietwohnung eine ältere Vaillant Gastherme, die bestimmt 25 Jahre alt ist. Auf der linken Seite ist ein Drehrad mit...
  2. Drucker für Laptop

    Drucker für Laptop: Weihnachten das Fest der Liebe, es nähert sich. Nach dem Akku-Bohrer nun weitere Erfahrungen erbeten und Vorschläge. Ich suche einen kleinen...
  3. Waschmaschine und Gastherme

    Waschmaschine und Gastherme: Hallo Leute, ich habe eine Wama Hoover Vision Tech D2 und eine Gastherme Junkers. Die Therme gehört in die Mietwohnung in der ich lebe. Einmal...
  4. Größerer Drücker?

    Größerer Drücker?: Moin, Hab mir ein wenig vertan mit den Fliesen wie man auf dem Bild sieht. Sind diese Drücker weitesgehend universal? Beim Baumarkt Globus haben...
  5. Heizung Befüllen mit Gastherme

    Heizung Befüllen mit Gastherme: Hallo, in unserer Mietwohnung kam vor ca. 1/2 Jahr kein heißes wasser mehr, darauf hin haben wir bei unserer Vermietergesellschaft angerufen...