Herdanschluss / Drehstrom - Sicherung

Diskutiere Herdanschluss / Drehstrom - Sicherung im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, Wir ziehen in ein Haus Baujahr 1970. Im Rahmen der ausgedehnten Renovierung habe ich die marode Herdanschlussdose gegen eine neue...

  1. Bc84

    Bc84 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    10.11.2014
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Wir ziehen in ein Haus Baujahr 1970. Im Rahmen der ausgedehnten Renovierung habe ich die marode Herdanschlussdose gegen eine neue getauscht. Dabei ist mir aufgefallen dass die Leitung nicht wie erwartet mit 3x16A abgesichert ist, sondern mit 2x16 und 1x10. Welchen Sinn hat diese Anordnung? Soweit ich weiß werden doch alle 3 Leiter gleich belastet? Der neue Herd braucht bei Volllast aber 3x16A, laut Datenblatt 11400 Watt. Könnte ich die 10a Sicherung gegen 16a tauschen lassen, oder spricht da etwas dagegen?
     
  2. Anzeige

  3. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.730
    Zustimmungen:
    806
    Dafür kann es div Gründe geben

    Wenn wir über Schraubsicherungen reden
    - keine 16A Sicherung mehr da gewesen, aber die 10A taten es auch
    - es war einmal ein Kochfeld und ein Backofen verbaut und der Ofen sollte lt BDA mit 10A gesichert werden
    - der Schleifenwiderstand war zu gering, deshalb musste auf 10A runter gesichert werden

    Wenn wir über Leitungsschutzschalter ( LSS ) reden
    - es war einmal ein Kochfeld und ein Backofen verbaut und der Ofen sollte lt BDA mit 10A gesichert werden
    - der Schleifenwiderstand war zu gering, deshalb musste auf 10A runter gesichert werden
    - Einer der LSS war mal defekt u wurde gegen das nächst beste getauscht

    usw.

    Fakt ist, wenn man sicher gehen will muss man vor der Erhöhung auf 16A die Abschaltbedingungen nach VDE prüfen, dies kann kein Laie machen sondern nur der Fachmann mittels einen ars** teuren Messgerätes und Fachwissen
    Wobei die meisten einfach tauschen werden ohne eine VDE Messung :(

    Mfg
     
Thema: Herdanschluss / Drehstrom - Sicherung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. herdanschluss sicherung

    ,
  2. sicherung herdanschluss

    ,
  3. reststrom herdanschluss

    ,
  4. sicherung drehstrom,
  5. drehstrom sicherung,
  6. herdanschluss 3 16 sicherung,
  7. sicherung drehstrom steg,
  8. herdanschluss sicherung reststrom,
  9. sicherung e herd drehstrom
Die Seite wird geladen...

Herdanschluss / Drehstrom - Sicherung - Ähnliche Themen

  1. Kein Schalten der Sicherung - woran kann es liegen ?

    Kein Schalten der Sicherung - woran kann es liegen ?: Hallo Zusammen, bin gerade neu auf das Forum gestoßen und dies ist mein erster Beitrag. Habe mir eine Altbau-Wohnung aus dem Jahr 1971 mit 2...
  2. Sicherung fliegt bei Gerät mit hoher Leistungsaufnahme an einer bestimmten Steckdose raus

    Sicherung fliegt bei Gerät mit hoher Leistungsaufnahme an einer bestimmten Steckdose raus: Hallo zusammen, auf dem Balkon mit einer dort installierten Steckdose ist ein Elektrogrill betrieben worden. Nach ca. 1 Stunde flog eine zur...
  3. Spülmaschine Sicherung fliegt raus.

    Spülmaschine Sicherung fliegt raus.: Hallo, Seit kurzem fliegt die Sicherung raus sobald die Spülmaschine zu laufen beginnt. Sie holt sich ganz normal das Wasser, aber sobald das...
  4. 16A Sicherung fliegt bei ~3.200W Belastung

    16A Sicherung fliegt bei ~3.200W Belastung: Hallo. Leider kann ich meine neue Absaugung (1400W) nicht mit meiner TKS(1800W) nutzen, da dann (meistens) die Sicherung (16A) fliegt. Warum ist...
  5. Frage zu Herdanschluss 220V -> 380V

    Frage zu Herdanschluss 220V -> 380V: Hallo Zusammen, ich habe schon mal selber ein Lichtschalter in der Wand so umgestellt, dass der Abzug und Licht getrennt geschaltet werden...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden