eli
Moderator
Wahrscheinlich wurde die Herd Zuleitung schon für Drehstrom ausgelegt auch wenn es damals nur einen 230V Zähler gab.Aber was hat der Vorbesitzer sich dabei gedacht, von dieser Sicherung aus ein extra Kabel nach oben in die Küche zu führen, um den Herd mit 3 Phasen anzuschließen, wenn nur eine Phase erlaubt ist?
Und wenn es nur 1 Sicherung gibt dann gibt es auch nur 1 Phase, aufgeteilt auf 3 Adern aber gemeinsamer Sicherung und das ist zulässig
Unzulässig wäre es wenn es 1 Phase gibt, aufgeteilt auf 3 Sicherungen
Zum Verständnis wieso warum ( Schutzleiter nicht eingezeichnet )
Links, normal
Mitte möglich,
Rechts verboten da dann bis zu 48 A auf den N fließen können
Immer betrachtet bei 230V Wechselspannung.

Eine EFK (Elektrofachkraft) die nicht nur an Dosen geleckt hat sollte i.d.r keine Probleme haben den Anschluss zu erkennen und dann Fachgerecht zu handeln. Ein Laie ist da schnell mal überfordert