Heizungsleitung klopft unter Laminat

Diskutiere Heizungsleitung klopft unter Laminat im Bodenbeläge Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, vor ca 1,5 Jahren wurde in unserer Wohnung vom Eigentümer Laminat verlegt, davor war Teppichboden drin. Seitdem klopfte der Heikörper im...
  • Heizungsleitung klopft unter Laminat Beitrag #1

nico

Neuer Benutzer
Dabei seit
27.02.2013
Beiträge
2
Zustimmungen
0
Hallo,
vor ca 1,5 Jahren wurde in unserer Wohnung vom Eigentümer Laminat verlegt, davor war Teppichboden drin. Seitdem klopfte der Heikörper im Flur jedesmal, sobald dir Therme ansprang. Da die Heizung im Flur eh nie genutzt wurde, wurde diese kürzlich entfernt. Der Insallateuer sagte aber, dass sich das Klopfen verlagern würde - so war es auch, nun klopft es im Boden, direkt neben dem entfernten Heizkörper.
Es macht mich wahnsinnig!
Das Laminat an der Stelle wieder rauszureißen wäre natürlich ein optischer Fehlgriff, aber wenns nicht anders geht... (besser als diese Klopferei rund um die Uhr)
Der Vermieter hat sich nun wieder an den Istallateur gewendet, der fühlt sich dafür aber nicht zuständig.
Hat jemand eine Idee was man machen kann?
Danke.
 
  • Heizungsleitung klopft unter Laminat Beitrag #2

Guter Gast

Ex-Leitung

Wenn die Zuleitungen nicht mehr nötig sind, können die doch abgetrennt werden. Ansonsten könnte dort ein "Luft im Rohr"- Problem sein.
 
  • Heizungsleitung klopft unter Laminat Beitrag #3

sep

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
21.09.2008
Beiträge
6.332
Zustimmungen
1.597
Hallo!
Ich vermute mal das Laminat hat irgendwo da wo es immer Knackt
Kontakt mit dem Heizungsrohr, wenn nun die Heizung anspringt dehnt
sich das Rohr aus und machte diese Geräusche.
Wäre das Problem auf Luft zurück zu führen hätte es auch beim Teppich
Knacken müssen.

sep
 
  • Heizungsleitung klopft unter Laminat Beitrag #4
howie67

howie67

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
19.10.2011
Beiträge
1.010
Zustimmungen
2
Ort
Nordsachsen
Würde auch sagen das das Rohr irgendwo anliegt. An der Stelle muss das Laminat großzügig um das Rohr entfernt werden. Etwa 0,5cm ringsum sollten es schon sein.
Hat der Installateur den nur den HK entfernt und das Rohr ist jetzt noch da? Kannst Du uns davon mal ein Foto reinstellen?
 
  • Heizungsleitung klopft unter Laminat Beitrag #5

nico

Neuer Benutzer
Dabei seit
27.02.2013
Beiträge
2
Zustimmungen
0
Hallo,

erstmal Danke!

Nur der Heizkörper wurde entfernt.
Die Therme hängt im Bad, von da aus laufen die Leitungen durch den Flurboden in die anderen Räume.
Es klopft immer an der gleichen Stelle, ca 15 cm von den beiden Rohren im Flur, die jetzt versiegelt wurden aber noch aus dem Boden kommen.

Ich hoffe es klappt mit den Fotos.
Auch wenn es so aussieht, als würde das rechte Rohr direkt am Laminat anliegen, so liegt das jetzt am Foto. Tatsächlich sind dort auch etwa 0,5 - 1 cm Platz dazwischen. Und es klopft, wir gesagt, ca 15 cm weiter hinten.

116.jpg118.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizungsleitung klopft unter Laminat

Sucheingaben

laminat knacken heizung

,

heizungsrohr boden

,

laminat knaclt heizung

,
laminat klopft
, knacken im Boden von Heizung, parkett knarzt heizung, Laminat knarrt heisung, heizungsrohre durch laminat, alte heizungsrohre neue heizung klopfen, fußboden knack heizung, heizungdrohr laminat knacken, holzboden unter der heizung knackt, knackende diele an heizungsrohr, klopfen im Laminatboden, heizungsrohr Übergang Boden, heizung kracht laminat, Holzboden knackt wegen Heizung, heizungsrohre unter parkett, heizung parkett knarzt, heizungsrohre unter dielenboden, heizungs rohre laminat, Laminat knackt durch heizungsrohre , knacken boden laminat, heizung knackt unter dem laminat, fussboden knackst bei heizungsrohren