Heizung verstopft?

Diskutiere Heizung verstopft? im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo zusammen. In meiner Wohnung wurde vor einigen Monaten das komplette Heizsystem ausgetauscht. Seither musste ich die Heizung alle 2 Tage...

  1. Tobias

    Tobias Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    21.02.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen.

    In meiner Wohnung wurde vor einigen Monaten das komplette Heizsystem ausgetauscht. Seither musste ich die Heizung alle 2 Tage entlüften.

    Nun mein Problem:
    Seit einigen Tagen ist die Heizung eiskalt. Anfangs hat normales entlüften gereicht, aber seit kurzer Zeit kommt nur noch kurz Luft aus dem Entlüftungsventil, dann gar nichts mehr (kein Wasser und keine Luft).
    Ich hab das Entlüftungsventil mal komplett runter gebaut und geschaut, und egal ob das Thermostat aufgedreht ist oder zu, es tut sich nichts (verstopft?).

    Wenn ich die Heizung voll aufdrehe wird es nur im Bereuch des Thermostats warm und am Rohr darunter (ich schätze Rücklauf?).

    Weiß jemand, was ich selber machen kann, um das Problem zu beheben?

    P.S. Ein paar Zusatzfrage noch:
    1.)Wenn man auf die Heizung schaut ist an der LINKEN OBEREN Seite das Entlüftungsventil (kann man mit 22er Schlüssel öffnen), RECHTS OBEn das Thermostat.
    LINKS UNTEN ist auch ein Stopfen, der sich ebenfalls mit 22er Schlüssel öffnen ließe, was ist das?
    Und RECHTS UNTEN ist dann wohl der Rücklauf, den man ebenfalls öffnen kann. Dort schaut man dann auf etwas, dass wie eine Innensechskantschraube aussieht. Wozu ist das gut?
    2.) Ich lese immer wieder wenn man entlüftet soll man auch Wasser nachfließen lassen. Ich dachte immer das geht automatisch. Wenn nicht, wie mache ich das?

    VIELEN DANK FÜR EURE HILFE
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Heizung verstopft?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 MacFrog, 21.02.2010
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    258
    ja muß aufgefüllt werden! Wurde dir das nicht gezegt?an deinem wärmeerzeuger ist ein füllventil.
     
  4. Tobias

    Tobias Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    21.02.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hab gerade mal nach Füllventil gegoogled und vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt.
    Die anderen Heizungen in meiner Wohnung funktionieren, nur die eine nicht (weil ich gerade lese man muss an der Heizanlage auffüllen, das meine ich NICHT).
    Also nur der eine Heizkörper geht nicht.
    Kann man da irgendwie seperat Wasser einfüllen und wenn ja, wie geht's?

    Gruß
     
  5. #4 MacFrog, 21.02.2010
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    258
    die körper werden alle aufeinmal gefüllt,ich denke du hast zu wenig druck auf der anlage.wieviel zeit dein druckmanometer an?
     
  6. Tobias

    Tobias Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    21.02.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ja, es lag am Druck auf der Anlage. Vielen Dank
     
Thema: Heizung verstopft?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung verstopft

    ,
  2. heizungsrücklauf verstopft

    ,
  3. Heizung Rücklauf verstopft

    ,
  4. verstopfte heizung,
  5. heizungsleitung verstopft,
  6. heizkörper rücklauf verstopft,
  7. heizkörper verstopft,
  8. leitung verstopft language:DE,
  9. Verstopfte Heizkörper,
  10. heizkörper zugesetzt,
  11. verstopfter heizkörper,
  12. rücklauf verstopft,
  13. zentralheizung verstopft,
  14. thermostatventil verstopft,
  15. kann ein heizkörper verstopfen,
  16. Thermostat verstopft,
  17. Heizungsleitungen verstopft,
  18. verstopfte heizungsleitung,
  19. heizungsrücklauf entlüften,
  20. heizungskörper verstopft,
  21. rücklauf heizung verstopft,
  22. heizung alle 2 tage entlüften,
  23. heizung leitung verstopft,
  24. heizungsanlage verstopft,
  25. Heizungsthermostat abnehmen
Die Seite wird geladen...

Heizung verstopft? - Ähnliche Themen

  1. Heizung mit Lüfter verbessern?

    Heizung mit Lüfter verbessern?: Hallo Hand- und Heimwerker, ich bin vor kurzem in diese Wohnung hier gezogen - allerdings gibt es hier einen kleinen Makel. Wie man auf dem Bild...
  2. Flachheizkörper im Keller für Heizung mit nur 35°C Vorlauftemperatur?

    Flachheizkörper im Keller für Heizung mit nur 35°C Vorlauftemperatur?: Ich saniere ein Altbau Haus. Die Heizungsanlage (alter Gasbrennwer, Röhrenheizkörper) wird ersetzt durch eine Luft/Wasser Wärmepumpe +...
  3. Verständnisfrage Temperaturregelung Heizung

    Verständnisfrage Temperaturregelung Heizung: Hallo Leute, wir leben in einer Eigentümergemeinschaft (Altbau) und teilen uns eine Heizung. Seitdem meine Frau in Elternzeit ist, ist uns...
  4. Heizung-Sicherheitsgruppe Manometer tauschen

    Heizung-Sicherheitsgruppe Manometer tauschen: In meiner Heizung Sicherheitsgruppe ist ein normales Afriso Manometer mit (vermutlich) 1/4 Zoll Anschluß eingebaut. Ich möchte aber gerne...
  5. Heizung im Bad funktioniert nicht mehr, Hilfe!

    Heizung im Bad funktioniert nicht mehr, Hilfe!: Hallo alle zusammen, Die Heizung in unserem Bad funktioniert seit einem Jahr nicht mehr. Ich weis nicht ob es zusammen hängen könnte, aber unsere...