Heizung immer wieder nachzufüllen

Diskutiere Heizung immer wieder nachzufüllen im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Ich muss ca. alle 4 Wochen meine Heinzungsanlage nachfüllen. Woran kann das liegen?

  1. #1 apfelmann, 05.04.2013
    apfelmann

    apfelmann Guest

    Ich muss ca. alle 4 Wochen meine Heinzungsanlage nachfüllen. Woran kann das liegen?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Schnulli, 05.04.2013
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    3.644
    Zustimmungen:
    223
    Hallo,

    Meine erste Vermutung: defektes Ausdehnungsgefäß, dieser runde rote "Ballon", der irgendwo in der Nähe der Heizung verbaut ist.
    Wie man das mit Hausmitteln feststellen kann müsste unser Sanitärer hier mal erwähnen. Ansonsten wäre es eh ein Fall für den Installateur deines Vertrauens.

    Gruß
    Thomas
     
  4. sep

    sep Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    2.519
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ja könnte das Ausdehnungsgefäß sein, klopf mal dagegen, wenn es sich sehr Dumpf anhört könnte es voll Wasser sein, am Ausdehnungsgefäß befindet sich auch eine Art Autoventil mit einem kleinen Stift in der Mitte den mal etwas rein drücken kommt dann Wasser ist die Membran Defekt und das Ausdehnungsgefäß muss ersetzt werden.
    Kommt kein Wasser gibt es noch andere Möglichkeiten.

    sep
     
  5. #4 MacFrog, 05.04.2013
    MacFrog

    MacFrog
    Moderator

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.010
    Zustimmungen:
    183
    Sep du machst mir ja noch Konkurenz :D Wenn noch kein Wasser aus dem Ventil kommt , kann man es unter umständen nochmal auffüllen , liegt natürlich an den eigenen Begabungen :) (Dazu muss meist ein teil Wasser von der Heizungsanlage , wenn dort kein Ventil vor dem AG sitzt.) Das Gefäß darf zum auffüllen kein Wasser mehr enthalten! Mit Kompressor auf 1,5Bar auffüllen , das passt bei 95% der Heizungsanlagen :) Die Heizungsanlage MUSS hierfür AUSGESCHALTET werden!
     
  6. sep

    sep Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    2.519
    Zustimmungen:
    0
    Zu der Zeit hatte ich noch keinen Kompressor, Autofußpumpe geht auch.:)
     
  7. gast

    gast Guest

    Der

    Wasserverlust liegt wohl eher an einem Defekt im Rohrsystem, denn wenn laufend nachgefüllt wird sollte das Ausdehnungsgefäß schon übergelaufen sein ; wohin?
     
  8. sep

    sep Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    2.519
    Zustimmungen:
    0
    vielleicht über das Überdruckventile in den Abfluss.
     
  9. #8 MacFrog, 06.04.2013
    MacFrog

    MacFrog
    Moderator

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.010
    Zustimmungen:
    183
    genau :) GRade bei den heutigen Heizungsanlagen sind die Sicherheitsventile am Abfluß angeschlossen (laufen im Gerät mit durch das Brennwert-Abwassersystem ^^) Da bekommt man das meist nicht mit.

    Wenn das AG voll ist , und der Kessel aufheizt , dehnt sich das Wasser aus und der Druck steigt (das das AG diesen nicht abfedern kann , wenn defekt) . Das SV löst aus und lässt das überschüßige Wasser ab . Später kühlt die Anlage wieder ab , das Wasservolumen nimmt wieder ab und der Druck fällt ...

    Also erstmal das AG prüfen (lassen) ,ansonsten (wenn es etwas wärmer wird) Druckprobe machen (lassen) dann findet man das Leck wohl.

    Achtung , gerade bei den Brennwertern (wenn hier einer verbaut sein sollte) kann auch mal die Brennkammer defekt sein , dann fließt das Wasser auch direkt in den Abfluß,ohne das etwas aus dem Gerät heraustropft!
     
Thema: Heizung immer wieder nachzufüllen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. junkers cerastar ständig wasser nachfüllen

    ,
  2. junkers heizung wasserverlust

    ,
  3. junkers cerastar wasserverlust

    ,
  4. junkers zwr druck fällt immer wieder,
  5. heizung alle 4 wochen auffüllen,
  6. tipps junkers zwr 18-5,
  7. ausdehnungsgefäß ventil defekt,
  8. heizung ständig wasser nachfüllen was ist normal,
  9. junkers zwr 18-5 wasser nachfüllen
Die Seite wird geladen...

Heizung immer wieder nachzufüllen - Ähnliche Themen

  1. Strom und Heizung im Fußleisten Bereich?

    Strom und Heizung im Fußleisten Bereich?: Hi, wollte heute meine neuen Fußleisten anbringen. Diese werden erst mit einer Leiste an die Wand gebohrt und dann drauf geklickt. Nun schlägt...
  2. Stecker fertige Heizung für Waschraum

    Stecker fertige Heizung für Waschraum: Hallo, wir haben einen kleinen Raum wo die Waschmaschine und eine Gäste Toilette sind, dort ist keine Heizung. Da es dort aber doch teilweise sehr...
  3. Heizung wärmt nicht mehr auf

    Heizung wärmt nicht mehr auf: Servus, ich habe bei meiner Heizung schon länger das Problem, dass sie sich nicht mehr erwärmt. Hab sie gestern jetzt mal entlüftet, hat aber...
  4. Reissverschluss von Jacke geht immer auf.

    Reissverschluss von Jacke geht immer auf.: Der Reissverschluss meiner heissgeliebten Jacke geht immer auf. Wenn ich unten, das Ende des Reissverschluss reinstecke kann ich den...
  5. Rauschen der Heizung nach hydraulischem Abgleich

    Rauschen der Heizung nach hydraulischem Abgleich: Guten Tag liebe Community, wir haben in unserem Einfamilienhaus folgendes Problem: Wir haben von einem Heizungs-Fachbetrieb einen hydraulischen...