Diskutiere Generelle Probleme mit einer Sommerauer & Lindner Pelletsheizung SL-P25 im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, Seit 2007 haben wir eine Sommerauer & Lindner SL-P25 Pelletsheizung in betireb, leider ist diese Heizungsanlage mehr defekt als sie...

  1. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Seit 2007 haben wir eine Sommerauer & Lindner SL-P25 Pelletsheizung in betireb, leider ist diese Heizungsanlage mehr defekt als sie funktioniert, jede 6-8 Wochen ist die Heizung defekt und der Kundendienst muss kommen, wir haben bereits in etwa 4000 - 5000 Eur Reparaturkosten bezahlt. Laut unserem Kundensienst wäre die Firma Sommerauer & Lindner nicht Hilfsbereit und würde immer wieder andere Argumente für die Problemem finden zb schlechte Pellets Qualität, schlechte Reinigung unserer Seite etc...
    Hier eine kurze Liste mit den Problemen wo die Heizung bis her hatte und welche immer wieder auftreten:

    - Stockermotor Überstrom
    - Glühzünder defekt dieser wurde bereits 10 mal ersetzt!!
    - Ein Motor wurde auch schon ersetzt
    - Die Anlage saugt und saugt und es kommen keine Pellets nach!!

    Momentan funktioniert Sie wieder um gar nicht und wir sitzen wieder kühl und ohne heisses Wasser hier.
    In der letzten Zeit haben wir bemerkt, dass die verbrennung nicht mehr richtig funktionierte, die Aschekiste leerten wir wöchentlich, jetzt ist sie nach 3 Wochen nur noch halb voll und es sind viel unverbrannte Pellets ind der Asche enthalten!

    Gerne würde ich wissen wie wir vorgehen sollen.
     
  2. Anzeige

  3. #2 harekrishnaharerama, 23.03.2013
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.871
    Zustimmungen:
    98
    Willkommen im Forum :)

    Wie ich sehe wurde in einem Fachforum Haustechnik die Frage schon beantwortet - die Heizung ist einfach nicht gut und sollte ersetzt werden. Vielleicht kann man noch Teile davon verkaufen oder in Zahlung geben?

    Es wird oft zu Viessmann geraten . . . hab' auch gerade wegen Eisspeicher-Systemen bei Viessmann etwas entdecken können.

    Im selben Forum ein anderer Geschädigter
     
  4. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Unkosten beteiligung

    Hallo, und wer soll eine neue Heizungsanlage bezahlen?
    Hat noch niemand die Firma Sommerauer Gerichtlich belangt?
     
  5. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Vielen dank für die schnelle Antwort.
     
  6. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Was ist ein Eisspeichersystem?
     
  7. josh

    josh Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    361
    Zustimmungen:
    2
    für solche fälle schließt man eine rechtsschutzversicherung ab ;)
     
  8. #7 selfmademan, 24.03.2013
    selfmademan

    selfmademan Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    23.07.2012
    Beiträge:
    913
    Zustimmungen:
    111
    Die Werbung hält nicht was sie verspricht.
    Zitat:
    Höchste Betriebssicherheit.
    Gegenüber den meisten herkömmlichen Systemen mit Rückbrandhemmung wird bei die Pelletsheizanlage serienmäßig eine geprüfte rückbrandsichere Einheit (RSE) eingebaut. Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Bauteilen (z.B. Vollmetall-Zellenradeinheit) wird eine optimale Betriebssicherheit gewährleistet. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen Brenn- und Lagerraum!
    Saubere Verbrennung bei verschiedenen Pelletsqualitäten
    Dieses bewährte System aus der Automobiltechnik und dem Großheizanlagenbau wird bei Heizanlagen schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Dies ermöglicht auch in der Praxis (nicht nur am Prüfstand) eine saubere Verbrennung bei verschiedenen Pelletsqualitäten.

    Da sollte schon eine Rechtschutzversicherung eine zufriedenstellende Lösung erwirken.
     
  9. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Auf jeden Fall, ich kann nicht verstehen wie ein Heizungsinstallateur noch solche Heizungen verkaufen kann wo er genau weis, dass die Anlagen nichts taugen. Scheinbar will er Geld an uns verdienen!
    Ist es möglich selbst an der Heizung zu arbeiten, bzw die Fördeschnecke zu reinigen, nur weis ich nicht ob es an dieser liegt?
     
  10. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Höchstwarscheinlich will der Installateur Geld mit uns verdienen.
     
  11. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,

    wie reinigt man diese Stockerschnecke meschanisch, kann ich selbst soche reinigungen vornehmen?
     
  12. #11 selfmademan, 24.03.2013
    selfmademan

    selfmademan Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    23.07.2012
    Beiträge:
    913
    Zustimmungen:
    111
    Theoretisch kann man das.
    Hast du denn alle Unterlagen, also Betriebsanleitung, Wartungshinweise, Ersatzteilliste, Explosionsbilder oder Zeichnungen?
    Wenn der Heizungsmensch schon so oft Hand angelegt hat, hast du ihm dann mal auf die Finger geschaut und mit den Augen gestohlen?
    Oder hast du nur den Hinweis bei Defekten denn Fachmann zu rufen.
     
  13. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    ich habe keine Ahnung ob Wartungshinweise, Explosionsbilder und sonstiges bei der Anlage dabei sind, ich schreibe hir im Namen einer allein stehenden Frau. Ich bin ein engster Freund von Ihr und ich habe Ihr angeboten mich um die Angelegenheit zu kümmern, denn allein stehende Frauen werden oft übers Ohr gehauen. Ich werde mir in den nächsten Tagen die Anlage genauer ansehen. ich will Ihr helfen! Es kann einfach nicht wahr sein, dass so eine teuere Analage nicht funktioniert!
    Was sind Explosionsbilder und was ist der Glühzünder, wieso ist der so oft defekt?

    Danke
     
  14. #13 selfmademan, 24.03.2013
    selfmademan

    selfmademan Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    23.07.2012
    Beiträge:
    913
    Zustimmungen:
    111
    Explosionszeichnungen sehen so aus wie die Anleitung zum Zusammenbau eines Schrankes aus dem skandinavischen Möbelhaus Ik.. .
    Ein Glühzünder von der Firma könnte dieser sein ohne Gewähr .
    Lindner Sommerauer Glühzünder - Shop regenerative Wärmetechnik
    Beim Einbau siehst du unten aber schon, dass du auf zwei Platinentypen achten musst.
    Ich denke, dass ist ne' Nummer zu groß für einen Laien, sorry.
     
  15. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Info, ja die Nummer ist viel zu gross für mich, da lass ich die Finger davon. ich habe keine Ahnug was mit den Platinen gemeint ist, und ich weis auch nicht das, das aktuelle Problem ist.

    LG

    ToJo
     
  16. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    könnten Sie mir sagen wie es aus sieht mir Gewährleistung bzw Garantie auf den Elektro Teilen wo ersetzt werden? Es sind wohl viele verschleisteile, nur stellt sich dann wiederum die Frage ob diese nach so kurzer Zeit verschlissen sein können!!

    LG

    ToJo
     
  17. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Wissen Sie zufälligerweise was die Heizpatrone ist, ist dies der Glühzünder.
     
  18. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0


    Hallo,

    könnten Sie mir sagen wie es aus sieht mir Gewährleistung bzw Garantie auf den Elektro Teilen wo ersetzt werden? Es sind wohl viele verschleisteile, nur stellt sich dann wiederum die Frage ob diese nach so kurzer Zeit verschlissen sein können!!

    LG

    ToJo
     
  19. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0

    Könnten Sie mir sagen was die kessel und Abgasrohrreinigung ist, diese wurde zusammen mit dem Ausstausch eines Glühzünders unternommen, auf der Rechnugn steht Glühzünder wird eventuel af Garantie ersetzt!
     
  20. #19 harekrishnaharerama, 24.03.2013
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.871
    Zustimmungen:
    98
    Aber wie meine Vorredner schon gesagt haben, das ist ein Fall der eventuell eine Klage wert ist - vielleicht schließen sich noch andere zu einer Sammelklage zusammen, das ist meist billiger

    Dann die Anlage austauschen und der Spuk hat ein Ende ;)

    PS: ein Eispeicher-System:
    http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/topinfos/Eisspeicher-System.html
    [video]https://www.youtube.com/watch?v=XpFV0k4HlCY[/video]
     
  21. ToJo

    ToJo Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    23.03.2013
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0

    Es wäre eine Überlegung wert, nur wohne ich im Ausland, das wird dann aufwändiger.
    Niochmals vielen Dank für die tips und Infos.

    Lg

    ToJo
     
Thema: Generelle Probleme mit einer Sommerauer & Lindner Pelletsheizung SL-P25
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. lindner sommerauer

    ,
  2. sommerauer lindner

    ,
  3. sommerauer lindner forum

    ,
  4. lindner und sommerauer,
  5. lindner sommerauer preisliste,
  6. sommerauer lindner ersatzteile,
  7. lindner und sommerauer forum,
  8. lindner sommerauer probleme,
  9. sommerauer und lindner,
  10. stockermotor überstrom,
  11. sommerauer lindner bedienungsanleitung,
  12. sommerauer lindner zündstörung,
  13. sommerauer und lindner Probleme,
  14. sommerauer lindner einstellungen,
  15. pelletsheizung sommerauer,
  16. lindner sommerauer bedienungsanleitung,
  17. pelletheizung lindner sommerauer,
  18. lindner und sommerauer kundendienst,
  19. Sommerauer Lindner Heizung,
  20. pelletheizung lindner sommerauer erfahrungen,
  21. lindner und sommerauer pelletkessel,
  22. lindner sommerauer preise,
  23. stockermotor,
  24. lindner & sommerauer,
  25. Lindner und Sommerauer Deutschland
Die Seite wird geladen...

Generelle Probleme mit einer Sommerauer & Lindner Pelletsheizung SL-P25 - Ähnliche Themen

  1. Probleme mit PE Rohr mit Messingkupplung

    Probleme mit PE Rohr mit Messingkupplung: Moinsen, ich versuche im Garten eine Wasserzapfstelle zu bauen. Das Rohr ist PE 20mm und soll mit einer Messingkupplung an ein Messing T-Stück...
  2. Backofen macht Probleme

    Backofen macht Probleme: Hallo zusammen. Ich hoffe mir kann jemand einen Rat zu meinem Backofenproblem geben. Seit gestern fliegt bei mir der Fi-Schalter raus, wenn ich...
  3. Makita BDJ180 Flachdübelfräse - Probleme - Brauche bitte Eure Hilfe

    Makita BDJ180 Flachdübelfräse - Probleme - Brauche bitte Eure Hilfe: Ich habe mir eine Flachdübelfräse von Makita gkauft und bin insgesamt sehr angetan. Qualität-Verarbeitung und Funktionen machen einen guten ersten...
  4. Waschmaschine generell - Was zählt nicht als Verschleißteil?

    Waschmaschine generell - Was zählt nicht als Verschleißteil?: Hallo Forum, Ich habe gerade eine neue Waschmaschine gekauft und eine Garantieverlängerung (+2 Jahre, einmalig 34,95 €) dazugebucht. Nun habe...
  5. Probleme mit WC Spühlung

    Probleme mit WC Spühlung: Hallo Miteinander, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problemchen helfen. Wir sind in eine neue Wohnung gezogen, welche ca. 10 Jahre als ist....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden