Hallo Zusammen,

In meiner Wohnung ist eine Gas-Kesseltherme verbaut - > ZWN 18-6 KE
http://manderfeld.de/downloads/zwn186ke.pdf
Im Wohnzimmer ist ein Temperaturregler TR-100
http://www.junkers-kundendienst.at/media/Regelungen/TR 100.pdf
Beide von Junkers.

Laut Zeitschaltuhr am TR-100 wird um 18:00 geheizt und endet um 22:30, eingestellt auf 20° Raumtemperatur.

1. Stelle ich den Regler auf ca. 17-18°, zeigt mein elektrischer Temperaturmesser im Wohnzimmer dennoch 20°
Steht der Regler des TR-100 auf 20°, wird es im Raum ca. 22-23° -> Normal?
2. Wo sitzt denn dieser Thermometer? Im Regler oder in der Therme?
3. Macht es einen Unterschied ob ich die Heizkörper am Thermostat auf Stufe 2 oder 5 Stelle? im Endeffekt wird die Temp doch über die Therme geregelt?
4. Wenn doch die Therme die ganze Zeit läuft und regelt und das warme Wasser zirkulieren lässt, kostet mich das am Ende mehr Gas wenn ich dennoch alle Heizkörper in der Wohnung aufdrehe?

Arbeitszimmer, Flur, Küche, Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer. Die ganze Zeit habe ich Arbeitszimmer/Schlafzimmer/Wohnzimmer auf Stufe 2 eingestellt. Könnte ich dann in der ganzen Wohnung alle Heizkörper aufdrehen und auf Stufe 5 stellen? Oder wird dann direkt mehr Gas verbrannt?

Hoffe ich konnte meine Fragen relativ verständlich aufschreiben :)

Vielen Dank!
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Fragen zu meiner Junkerstherme / Heizkörper Beitrag #2
MacFrog

MacFrog

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
26.08.2006
Beiträge
5.300
Zustimmungen
261
Ort
Schüttorf
Hi,dann sitzt warscheinlich der Thermostat ungünstig (Außenwand , Sonneneinstrahlung, Durchzug...) . Bei den meisten Regelungen kann man aber 2-3 Grad nachregulieren (untermenüs)

In dem Raum , wo deine Regelung verbaut ist , sollen die Thermostaten auf 5 ! Grund : Sobald der Raum aufgeheizt ist , meldet der Thermostat der Heizung : Feuer aus ,Hütte Warm! . Wenn nun deine Körper auf 2 , oder gar ausgeschaltet sind , Heizt dein Lagerfeuer die ganze zeit ,da es ja versucht die Butze warm zu bekommen!

Das Problem sind IMMER die Nebenräume! Wenn der Referenzraum warm ist , macht deine Heizung ja die Wärme aus ,und die anderen Heizkörper bekommen nix mehr !Das kann man leider nur vermeiden,wenn man die Regelung dort einbaut , wo eh immer geheizt wird (Wohnzimmer , Küche) oder man stellt sie so ein,das sie immer nach der AUßENTemperatur steuert nach Heizkurve ,dann kann man über seine Gebäudeart die Temperaturverluste berechnen lassen (macht die Regelung) und steuert die Heizungsanlage dann quasi nur über die Vor-und Rücklauftemperatur.
 
  • Fragen zu meiner Junkerstherme / Heizkörper Beitrag #3
howie67

howie67

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
19.10.2011
Beiträge
1.010
Zustimmungen
2
Ort
Nordsachsen
Hallo!
Hast Du Dir mal die Anleitung zu dem Raumthermostat durchgelesen?
Der Thermostat in dem Zimmer wo der hängt muss voll aufgedreht sein (S 11)!

Und wenn Du in allen anderen Räumen die Thermostate auf 2 stellst kann es da nie wärmer werden.
Die Thermostate an den HK machen zb bei Stellung 2 bei 18°C zu (kann aber auch 15 oder 20°C sein, weiss ich nicht genau).
Dann kann es da nie wärmer werden. Deine Heizung dürfte aber auch nicht laufen da ja keine Wärme mehr abgenommen wird. Und wärmer als in deinem WZ wird es auch in keinem Raum, da der Thermostat ja Deine Heizung regelt.
Also kannst Du in allen Räumen die HK ruhig aufdrehen. Willst Du es aber da kälter haben dann lass sie auf der 2 stehen.
Normal ist aber wohl in Wohnräumen die Stellung 3.
 
  • Fragen zu meiner Junkerstherme / Heizkörper Beitrag #4
MacFrog

MacFrog

Erfahrener Benutzer
Dabei seit
26.08.2006
Beiträge
5.300
Zustimmungen
261
Ort
Schüttorf
3 ,zb bei Heimeierventilen und den Danfossen :) Bei NEUEN TH-Köpfen liegt auch immer so eine schöne Tabelle bei :)
 
Thema:

Fragen zu meiner Junkerstherme / Heizkörper

Fragen zu meiner Junkerstherme / Heizkörper - Ähnliche Themen

Heizkörper nur lauwarm oder heiß, nichts dazwischen: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus welches ca. 20-25 Jahre alt ist und habe in jedem Zimmer einen Heizkörper montiert. Ich habe...
Frage häufig Heizwasser an und abstellen schädlich für Heizungsanlage: Hallo, wir haben ein Häuschen mit eigener Heizungsanlage. Es geht jetzt ums Gas sparen wegen der Gasknappheit infolge des Ukrainekrieges. Ich...
Raumthermostat voll aufdrehen und dann jeden Raum via Heizkörperthermostat regeln? Unsinn oder sinnvoll?: Hallo Community, ich durschau das nicht so 100 %. Hab in meiner Wohnung ne Gastherme + Heizkörper in allen Räumen. Weiters befindet sich ein...
Heizungskörper sind nicht warm genug: Hi zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Unsere Heizkörper im Haus werden nicht komplett warm. Von 'heiß' kann leider gar nicht die...
Wieviel Druck auf Heizung?: Wieviel Druck ist richtig? Ich finde da unterschiedliche Aussagen: "Der durchschnittliche Wasserdruck in der Heizung liegt bei Einfamilienhäusern...

Sucheingaben

junkers tr 100 anleitung

,

junkers tr 100 bedienungsanleitung

,

junkers thermostat tr100

,
junkers tr 100 einstellen
, junkers ceracontrol tr 100 betriebsanleitung, junkers ceracontrol richtig einstellen, junkers ceracontrol tr 100, tr 100 junkers anleitung, junkerstherme stufe 3, tr 100 junkers bedienungsanleitung, junkers tr100 schaltplan, junkers tr 100 reset, junkers ceracontrol einstellen, junkers tr 100 zeigt keine raumtemperatur, Junkers Thermostat TR 100, junkers tr 100 bedienung, junkers tr 100 schaltplan, junkers tr 100 problem, junkers tr 100 funktion, junkers fr 100 bedienungsanleitung, junkers heizung tr 100 anleitung, junkers trq 21 therme einstellen, junkers tr 100 defekt, raumthermostat junkers tr 100 widerstandstabelle, junkers gastherme tr 100 sparbetrieb
Oben