Erdung und Potentialausgleich Altbau

Diskutiere Erdung und Potentialausgleich Altbau im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hi, in unserem Altbau haben wir ein TN-C Netz. (Im Haus 2 LEitungen ohne PEN) D.h. Erdung erfolgt über die Leitung des Anbieters soweit ich...

  1. ma4er

    ma4er Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.10.2013
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    in unserem Altbau haben wir ein TN-C Netz. (Im Haus 2 LEitungen ohne PEN)
    D.h. Erdung erfolgt über die Leitung des Anbieters soweit ich das verstanden habe.
    Also haben wir aktuell auch keine HES, oder sonstige Erdungmaßnahmen im Haus.
    Es gibt auch keinen Blitzschutz auf dem Dach.

    1.) Die komplette Elektrik wird ab Verteiler neu eingezogen. (inkl. PEN).
    Muss ich jetzt noch nachträglich Erdungs.- oder Potentialausgleichsmaßnahmen vornehmen?

    2.)Auf das Dach kommt eine Mehrpersonen Sat-Anlage.
    Bereits mehrfach habe ich gelesen das man den Satmasten erden MUSS! Aber hab auch schon oft gelesen und von zwei befreundeten Eli´s gehört, das man das nicht machen muss.

    Welche Probleme könnte ich bekommen wenn ich es nicht mache?
    Was wäre zu tun wenn ich es machen muss?


    Bitte kein Verweis auf DIN Vorschriften sondern bitte in eigenen Worten das ich es als Laie verstehe. :rolleyes:


    gruß
    ma4er
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Schnulli, 19.09.2014
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    3.926
    Zustimmungen:
    360
    Hallo,

    Ich denke mal, der Eli wird sich sicherlich noch melden.
    Grundsätzlich geht es hierbei um Blitzschutz. Und dafür gibt es nunmal Normen ;)
    Hier ein relativs simples Merkblatt von Kathrein ohne viel Schnickschnack.
    http://www.kathrein.de/fileadmin/media/content/07-Satelliten-%20und%20terrestrische%20Empfangssysteme/antenne_erden_blitzschutz.pdf


    Gruß
    Thomas
     
  4. sep

    sep Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    2.519
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Was den Blitzschutz angeht brauchst Du bei deinem Einfamilienhaus nicht Verpflichten etwas zu machen
    bin gerade auch an dem Thema Antenne Erden dran, es gibt Befürwortet für eine Erdung der Antenne und auch
    man brauch nichts zu machen, ich Denke es kommt auch etwas auf der Lage an wo das Haus steht wir Wohnen
    hier in einer Siedlung und ich kann mich nicht erinnern das in all den Jahren mal durch Blitzschlag was Passiert ist
    wir hatten zwar mal einen Defekten TV (Überspannung) aber das kann man wohl mit einem Vernünftigen Überspannungsschutz Verhindern.
    Wenn Du dich mal Intensiv mit dem Thema Beschäftigen möchtest sieh auch mal hier DEHN nach.

    sep
     
  5. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    285
    Einen PEN gibt es als min. schon, es sei denn die Anlage wurde vor ~ 1940 errichtet was ich bezweifle da du von TNC Netz sprichst.

    Somit muss ab Verteilung dann ein TN-S Netz aufgebaut werden, also L, N und PE. Wenn die Leitung auch vor dem Zähler erneuert werden soll kann man nur auf die Vorschriften deines VNB verweisen da es hier regionale Unterschiede gibt.
    Da wird dich dein Eli vor Ort sicher ausführlich beraten können

    Ob man in den Sanierungsmaßnahmen auch einen zusätzlichen Erder mit einbringen kann muss der Fachmann vor Ort entscheiden und ausführen. Dies ist keine Laienarbeit mehr sondern unterliegt gewissen Forderungen die auch die damaligen ausführenden Gewerke wie z.B der Maurer oder Betonmacher nicht zwangsläufig erfüllen


    Blitzschutz kann unter gewissen Umständen entfallen, der PA nicht. Auch hier sollte man sich an eine Blitzschutzfachkraft wenden und nicht an den erst besten Elektriker oder Antennenbauer denn das Thema ist schon fast ein eigener Beruf die nicht alle Eli´s abdecken. Auch ich halte mich da gern zurück in der Ausführung

    Ein Einblick wurde ja schon verlinkt

    Das deine Versicherung net zahlt. Unwissenheit zieht eben nie

    Wende dich an eine Blitzschutzfachkraft, der kann dich dann auch in sachen Erder beraten
     
Thema: Erdung und Potentialausgleich Altbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. nachträgliche erdung altbau

    ,
  2. Haus nachträglich erden

    ,
  3. altes haus nachträglich erden

    ,
  4. erdung altbau,
  5. erdung potentialausgleich altbau,
  6. erdung haus nachträglich,
  7. nachträgliche erdung,
  8. Altbau erden,
  9. potentialausgleich altbau,
  10. potentialausgleich nachträglich,
  11. nachträglicher potentialausgleich haus,
  12. erdung im altbau,
  13. potentialausgleich nachträglich installieren,
  14. erdung bei sanierung,
  15. Nachträglich haus erden,
  16. erdung haus kosten ,
  17. haus erden kosten,
  18. haus erdung nachträglich,
  19. Erder nachinstallieren im Altbau,
  20. potentialausgleich herstellen im altbau,
  21. haus erdung potentialausgleich,
  22. blitzableiter als PE altbau,
  23. TN-C-NETZ ohne erdung,
  24. potenzialausgleich altbau,
  25. Altbau nachträglich erden?
Die Seite wird geladen...

Erdung und Potentialausgleich Altbau - Ähnliche Themen

  1. Altbau Decke verputzen

    Altbau Decke verputzen: Hallo zusammen, es geht um folgendes: Nachdem wir einen Wasserschaden im Dachgeschoss hatten (offenes Fenster) kam ein Stockwerk tiefer etwas...
  2. Fußbodenheizung im Altbau

    Fußbodenheizung im Altbau: Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer eines Hauses aus den 80ern und muss die komplette Heizung renovieren. Ich würde am liebsten eine...
  3. Wohnungstür: Passender Steckriegel gesucht (Altbau)

    Wohnungstür: Passender Steckriegel gesucht (Altbau): Hallo, ich wohne in einer Altbauwohnung mit einer Eingangstür aus Holz, diese besitzt zu dem eigentlich Schloss noch einen zusätzlichen Riegel...
  4. Lampe anschließen Altbau

    Lampe anschließen Altbau: Andrea: "Ich möchte eine normale Lampe (hängend, mit Papierschirm) anschliessen. Die Kabel der Lampe sind blau und braun. Jene, die aus der Decke...
  5. Altbau ohne Geschirrspülerstromkreis

    Altbau ohne Geschirrspülerstromkreis: Wir wollen eine neue Einbauküche mit Geschirrspüler (2.1kW) in eine Altbauwohnung einbauen lassen. Dazu müssen einige neue Steckdosen gesetzt...