    Hallo,
    ich habe von meiner großmutter einen Herd ekommen, den ich sehr schön finde, obwohl er alt ist.
    Es handelt sich um einen Siemens HL6602, ein Bild des Aufklebers hinten ist angehängt.
    Dieser soll von einem Elektriker angeschlossen werden, ich wollte nur gerne vorher klären, ob das ohne Probleme möglich ist.
    Er muss an die Herddose in der Wand, allerdings steht auf dem Aufkleber nur 220V, an der Dose in der Küche aber 380V.
    Werde ich da Probleme bekommen?
    IMAG0208.jpg
    Hier noch ein Bild des vorherigen Anschlusses, Die oberen drei Kabel (Phasen) sind jeweils einzeln mit dem Herd verbunden, unten ist zwischen Erde und Nullleiter eine Brücke.
    IMAG0203.jpg
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: E-Herd ausschließlich 220V?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Schnulli, 15.07.2014
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    5.335
    Zustimmungen:
    795
    Hallo,

    das ist alles richtig so. Der Herd kann durch deinen Elektriker an den vorhandenen "Starkstromanschluß" angeschlossen und ganz normal verwendet werden. Er kann aber auch an nur einer Phase oder zwei Phasen angeschlossen werden. Dazu müssen an den Klemmen im Herd ein paar Brücken umgesteckt werden. Das kann man dem Aufkleber hinten drauf entnehmen.

    Gruß
    Thomas
     
  4. #3 buzzdee, 15.07.2014
    buzzdee

    buzzdee Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    15.07.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Also kann er nicht mit 400V betrieben werden? Ich hoffe er hat dann genug Power...
    Oben sind ja drei Phasen, aus der Wand kommt aber nur ein Kabel mit vier Adern, also sind Nulleiter und Erde gebrückt (in der Dose)?
    Ich frage deshalb so genau nach, weil der elektriker, den unsere Hausverwaltung schickt, nicht sehr vertrauenerweckend ist. Er hat bei uns schonmal richtig Mist am Durchlauferhitzer gebaut und ich will ihm morgen genau über die Schulter schauen. Wie soll der Anschluss genau aussehen? Also in der Dose bleibt alles wie es ist und am Herd wird gebrückt wie es auf dem Aufkleber das oberste Schema (3N~) darstellt?
     
  5. #4 Schnulli, 15.07.2014
    Zuletzt bearbeitet: 15.07.2014
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    5.335
    Zustimmungen:
    795
    Hallo,

    doch, ich sagte doch, da du ja offenbar einen 400V-anschluß dort hast:



    Das sind dann deine 400V, muß man mal messen.


    sollte alles mal gemessen werden, aber prinzipiell ja. Das war "früher" mal so üblich. Du findest näheres dazu unter dem Begriff "Klassische Nullung"
    Nullung – Wikipedia



    Ja. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Elektriker :D


    Gruß
    Thomas
     
  6. #5 buzzdee, 15.07.2014
    buzzdee

    buzzdee Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    15.07.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    k, danke für die antworten! dann bin ich mal gespannt, wie es läuft
     
  7. pinne

    pinne Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    09.02.2012
    Beiträge:
    4.525
    Zustimmungen:
    560
    vielleicht

    schicken die ja einen richtigen E-Installateur und keinen der nur einen Spannungsprüfer hat .
     
  8. #7 Elektriker2000, 27.07.2014
    Elektriker2000

    Elektriker2000 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.07.2014
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Der Herd kann laut Schaltbild an Drehstrom betrieben werden.
    Der alternative Betrieb an 230 Volt ist schon seit Jahren nicht mehr zulässig.
     
  9. #8 Schnulli, 27.07.2014
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    5.335
    Zustimmungen:
    795
    Hallo,

    Rein Interesse halber: Ist das so? Sagt wer und wo? Und was mache ich wenn ich nur 230 V in der Wohnung habe?

    Gruß
    Thomas
     
  10. #9 Elektriker2000, 27.07.2014
    Elektriker2000

    Elektriker2000 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.07.2014
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Thomas,
    Ja, das ist so.

    Das sagen die technischen Anschlussbedingungen deines Energieversorgers. Diese MÜSSEN (!) dir bei Abschluss eines Vertrages ausgehändigt worden sein. Falls nicht, kannst du sie nachfordern.

    Drehstromzähler nachrüsten lassen, einen 230-Volt-Herd (mit maximal 1,7 kW; auch das steht in den TAB) oder einen Gasherd kaufen.
     
  11. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.501
    Zustimmungen:
    689
    In unserer TAB steht hierzu nichts, auch ist es bei uns noch zulässig in Altbestand.
    Welche TAB soll es denn sein ?

    Mfg
     
  12. #11 Elektriker2000, 27.07.2014
    Elektriker2000

    Elektriker2000 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    27.07.2014
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Es geht ja nicht um Altbestand, sondern um Neuanschluss eines Herdes.

    Ich zitiere jetzt mal aus der TAB 2012 von eon, das war die erste die ich greifen konnte :)

    "....Elektrische Verbrauchsgeräte mit einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6 kW müssen als Drehstromsystem ausgelegt sein und entsprechend angeschlossen werden. Hierzu zählen z.B. Motoren, Elektrowärmegeräte, Geräte zur Heizung oder Klimatisierung."

    In der TAB 2007 stand es aber auch schon drin:

    "Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6 kW,
    z.B. Elektroherde, Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, werden vom Planer oder Errichter
    als Drehstromkreise ausgelegt."

    Für Laien: Elektroherde haben Bemessungsleistungen um 10-12 kW.
     
  13. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.501
    Zustimmungen:
    689
    Du hast oben 1,7kW geschrieben, die 4,6 kW erreiche ich nicht mit einem 230V Herd da er begrenzt wird mit max. 16A im 1P~ was auch heute noch in ~10-15% aller whng in dt die noch 230V Netz haben. Somit ist auch der Betrieb mit 230V erlaubt

    Die EVU´s / VNB´s dulden die Anlagen auch noch, wohl auch notgedrungen

    Das das ganze in der heutigen Zeit bescheiden ist sollte jedem klar sein



    Mfg
     
  14. #13 ichwardasnich, 27.07.2014
    ichwardasnich

    ichwardasnich Guest

    Moin,
    nur mal so nebenbei bemerkt, mit 400 b.z.w. 380(alt) Volt, wird beim E-Herd gar nichts betrieben. Es wird lediglich die Last auf drei Phasen verteilt.
    Jede Phase gegen N ist 220V, zwischen den Phasen 380 respektive 400 Volt.

    Gruß
     
Thema: E-Herd ausschließlich 220V?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. e-herd anschließen

    ,
  2. herd anschließen

    ,
  3. herd anschluss 6 kabel

    ,
  4. herd anschließen zwei mal schwarz,
  5. herd 220v,
  6. herd anschließen fünf adrig,
  7. herd anschluss schema,
  8. e herd anschluss,
  9. herd 230v an 400v anschließen,
  10. herd auf 220 v Brücken,
  11. e herd anschließen,
  12. elektroherd anschließen,
  13. herd nullleiter brücke,
  14. bauknecht herd anschließen e herd,
  15. e-herd anschließen 3 kabel in der wand,
  16. siemens backofen anschließen,
  17. 380v 2n an 220v,
  18. e herd 220v,
  19. e-herd anschließen 220v,
  20. herd phase nullleiter,
  21. eherd 220v brücke,
  22. 230V 3~ herd,
  23. 400v 3n,
  24. bauknecht herd anschluss 220-230V mit 1 phase,
  25. e herd auf 240 volt
Die Seite wird geladen...

E-Herd ausschließlich 220V? - Ähnliche Themen

  1. Hörmann Supramatic E - günstige Handsender BiSecur kompatibel

    Hörmann Supramatic E - günstige Handsender BiSecur kompatibel: Hallo zusammen, wir haben einen Hörmann Supra Matic Typ E 3 BiSecur - Antrieb. Da war 1 Handsender dabei...jetzt bräuchte ich noch einen...
  2. Wolf Vertikutierer VA 378 E Qualitätsprobleme?

    Wolf Vertikutierer VA 378 E Qualitätsprobleme?: Hallo ins Forum, ich habe mir heute extrem günstig einen neuen Vertikutierer gegönnt, nachdem mein alter "CMI" Vertikutierer aus dem Obi defekt...
  3. Probelm bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7

    Probelm bei Installation Durchlauferhitzer Vaillant VED E 18/7: Die Installation des handelsüblichen Durchlauferhitzers Vaillant VED E 18/7 ist scheinbar einfach: (a) Produkt an Wand montieren, (b) Produkt mit...
  4. NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht

    NEFF Mega 4644 N (E-Nr. B1644N0/03) Umluft defekt, Heizelement bereits getauscht: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Proplen mit meinem Ofen: Der Ofen wurde im Umluftbetrieb erst nicht mehr richtig heiß, dann heizte er gar...
  5. E-Motor aus Rollo-Welle ausbauen?

    E-Motor aus Rollo-Welle ausbauen?: Hallo Profis! Eines meiner elektrischen Rollos macht laute Geräusche (wohl vom Motor) und die Welle dreht sich nicht mehr oder nur noch ganz...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden