Deckenlampe halogen trafo 12v 20w funktioniert nicht mehr

Diskutiere Deckenlampe halogen trafo 12v 20w funktioniert nicht mehr im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Meine Deckenleuchte, mit Halogenlampfen 12V, 20 W, hat plötzlich den Geist aufgegeben. Es ging in den letzten Jahren mehrmals die Feinsicherung...

  1. #1 Heimhilfe.at, 03.08.2019
    Heimhilfe.at

    Heimhilfe.at Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    30.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Meine Deckenleuchte, mit Halogenlampfen 12V, 20 W, hat plötzlich den Geist aufgegeben. Es ging in den letzten Jahren mehrmals die Feinsicherung flöten. (träge 2,5A ) Habe zwischenzeitlich bei Amazon neue bestellt. Diese war mittelträge und 3,15A. Hat locker 1 Jahr oder so funktioniert. Seit ca. 2 Wochen geht nichts mehr. Hab auch die richtigen Sicherungen besorgt, also die: träge 2,5A. Kein Erfolg.
    Eingangsspannung/Strom passt alles.

    Jetzt zu den Fragen:

    1.
    [​IMG]

    Bei den 2 Schraubvorrichtungen am Bild wird das Gestänge für die Lampen montiert. Hier müsste ich doch 12 Volt messen (Gleichstrom, oder?) Wenn ich mein Messgerät auf 20 Volt Gleichstrom stelle, wird mir nichts angezeigt. ( Wäre diese Messung überhautp richtig? ) Oder hier wird logischerweise nichts angezeigt, weil "weiter oben" schon etwas kaputt ist. Wenn ich hier 12 V hätte, würde die Lampe leuchten.

    2.
    [​IMG]

    Könnte der Widerstand kaputt sein? Wie viel Ohm müsste der haben?

    Wie/wo messe ich am besten, was kaputt ist an der Lampe?

    Danke im Voraus für eure Tipps.
     
  2. Anzeige

  3. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.998
    Zustimmungen:
    927
    ich behaupte mal 12V AC müssen da raus kommen, DC ist schon etwas exotisch bei einem Ringkerntrafo

    Das schwarze Bauteil ist ein Thermistor, der begrenzt den Einschaltpeak. Wenn du diesen brückst solltest du 12V ~ an den schrauben messen können wenn er denn defekt ist.
    Du kannst ihn auch mit dem Widerstandsmessgerät durch messen
     
    woodworker und Heimhilfe.at gefällt das.
  4. #3 Heimhilfe.at, 03.08.2019
    Heimhilfe.at

    Heimhilfe.at Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    30.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe den Thermistor jetzt mit dem Messgerät von oben durchgemessen. Er hat 10,9 Ohm. Könnte das hinkommen?
    Was meinst du genau mit brücken? Ich hab den Taransistor jetzt ausgebaut und stattdessen einfach nen Draht zwischen die 2 Klemmen gemacht. Das die beiden roten also einfach druchgehend verbunden sind. Ich schätze das hast du gemeint mit brücken, oder? 12 V liegen dann allerdings nicht an. Sondern 0. Was kann da jetzt kaputt sein? Bleibt ja eigentlich nur mehr der Ringkerntrafo oder? Was kann an dem Ding kaputt sein? Das ist doch nur ne Drahtspule, oder?
     
  5. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.998
    Zustimmungen:
    927
    Ja

    Ja

    Er kann durchbrennen oder überhitzen was er wohl getan hat.. Die Feinsicherung hattest du ja erneuert ? Du müsstest ja zwischen der blauen Ader und einer der rot Isolierten Ader 230V AC messen können. Wenn dort 230V Anliegen ist der Trafo defekt

    Im Prinzip schon, aber einige Trafos haben eine Übertemperatursicherung verbaut in den Wicklungen... Bei einigen kann man sie tauschen und bei den meisten nicht
     
    Heimhilfe.at gefällt das.
  6. #5 Heimhilfe.at, 03.08.2019
    Heimhilfe.at

    Heimhilfe.at Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    30.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Blau zu dem roten der zur Feinsicherung geht und dann direkt auf Phase Zuleitung liegen 230V an.
    Blau auf rot der zum Traffo geht, liegen 0V an.
     
  7. eli

    eli Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    10.05.2013
    Beiträge:
    2.998
    Zustimmungen:
    927
    die beiden roten sollten schon noch mit dem Thermistor verbunden sein
    du kannst alternativ auch rote Ader zum Trafo und die Blaue Ader die aus dem Trafo kommt mit dem Widerstandsmesser durch messen sowie dann die Ausgangsseite an den beiden Kontaktschrauben

    Auf beiden seiten müsste man einen Wert X messen können
     
Thema:

Deckenlampe halogen trafo 12v 20w funktioniert nicht mehr

Die Seite wird geladen...

Deckenlampe halogen trafo 12v 20w funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen

  1. Aero 868 verschattet nicht mehr richtig

    Aero 868 verschattet nicht mehr richtig: Hallo, ich kämpfe schon länger mit unserer Aero 868 Wind- und Sonnensteuerung. Ich kann unsere Markise ganz normal mit dem Handsender steuern. Ein...
  2. Durchlauferhitzer für mehrere Wohnungen?

    Durchlauferhitzer für mehrere Wohnungen?: Gibt es alte Durchlauferhitzer, die für mehrere Wohnungen funktionieren? Die zum Beispiel im Erdgeschoss in einem Gewerberaum sind, aber auch an...
  3. Abwasser läuft nicht mehr vernünftig ab

    Abwasser läuft nicht mehr vernünftig ab: Hallo zusammen, wir haben im Haus je Hausseite links und rechts ein Fallrohr für Abwasser. Das Fallrohr auf der einen Seite ist für das Abwasser...
  4. Garagentor Hörmann schließt nicht mehr

    Garagentor Hörmann schließt nicht mehr: Hallo, ich brauche mal wieder Hilfe. Als wir heute in unserer Garage gefahren sind, gabs einen kleinen Knall und dann ließ sich das Tor nicht mehr...
  5. Wandhalterung am TV festschrauben - funktioniert nicht. Wie geht´s besser?

    Wandhalterung am TV festschrauben - funktioniert nicht. Wie geht´s besser?: hi, ich versuche eine Wandhalterung am TV anzubringen doch sie rutscht immer ab. Es ist folgender TV:Samsung QLED 55Q90R 55 Zoll Es ist folgende...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden