Brötje/Körting Brenner Jet 5.5 geht alle 2-3 Std auf Störung

Diskutiere Brötje/Körting Brenner Jet 5.5 geht alle 2-3 Std auf Störung im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, leider hab ich schon wieder ein Problem mit meiner Heizung, seit ein paar Tagen geht diese andauernd in Störung. Leider gibt es auch...

  1. #1 marc6500, 16.11.2011
    marc6500

    marc6500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.11.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    leider hab ich schon wieder ein Problem mit meiner Heizung, seit ein paar Tagen geht diese andauernd in Störung.
    Leider gibt es auch Tage an denen die Heizung fast ohne Murren durchläuft (meist morgens nach dem aufstehen
    geht sie auf Störung und läuft danach den ganzen Tag durch)

    Nachdem ich den Kessel aufgemacht hab konnte ich kaum dreck finden. Merkwürdig war das an der Düse ein
    kleiner Schweißpunkt war, hab dann den Abstand der Stauscheibe markiert und die Düse getauscht.
    Danach alles zusammen gebaut, getestet und leider besteht der Fehler immer noch.

    Danach hab ich mir über Brötje das Service Manual besorgt und geschaut ob es eine Angabe über den Abstand
    der Stauscheibe gibt. Aber leider wird nur auf eine "orangefarbene Einstelllehre" erwähnt die ich nicht einzeln, am Gerät,
    finden kann.

    Der aktuelle Abstand ist 3,7mm Stauscheibe bis Düse.


    Laut Anleitung sollen die Elektroden einen maximalen Abstand von 2,5mm haben, wenn ich mir die aktuellen so
    ansehe dann ist der eher bei etwa 3,5mm.



    Jetzt bin ich am überlegen ob die Störungen durch die ab"gebrannten" Elektroden kommen oder eher der Abstand
    der Stauscheibe/Düse.


    Vielleicht kennt einer ja den "orignalen" Abstand oder hat die orangefarbene Einstellehre zum nachmessen.

    gruß
    Marc
     
  2. Anzeige

  3. #2 MacFrog, 16.11.2011
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    255
    Ich kenne diesen Brenner zwar grade nicht , aber wenn du die Düse getauscht hast , muss er grundsätlich auch nochmal gemessen (Abgas) werden!Selbst wenn du die gleiche Düse verwendest , können und werden sich die Abgaswerte verändern!
    Geht der Kessel hauptsächlich nachts/morgens erster start auf Störung?
    Bläschen im Schauglas??
    Momentan häufen sich sehr die probleme mit der ölversorgung! Ev. mal mit einem Karnister versorgen um die Ölversorgung auszuschließen.
    EDIT , der körting ist doch bestimmt schon 25 JAhre alt oder?? Da kann auch mal die Kupplung platt sein , Motor LEistungsverlust etc... Aber teste das mal mit der Ölversorgung.
     
  4. #3 marc6500, 16.11.2011
    Zuletzt bearbeitet: 16.11.2011
    marc6500

    marc6500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.11.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Der Brenner ist von 87 also schon etwas älter.

    Der Brenner geht immer morgens auf Störung und dann ist das jeden tag anders einen tag läuft das bis zur nachtabschaltung durch, den anderen tag muß ich alle 2-3 std enstören.

    Das mit den Kupplungen/Schläuche werde ich mir mal mit anderen testen.

    Bläschen hab ich keine im Glas (Filter ist auch neu gekommen)

    Einstellen lassen wollte ich sie noch lassen (Schornsteinfeger hat sich für nächste Woche angekündigt)

    EDIT letztes Jahr ist mir am Brennerstecker ein Kontakt verschmort, da hab ich einfach, den Stecker, komplett gegen Lüsterklemmen getauscht und das ganze lief bis letzten Sonntag
     
  5. #4 MacFrog, 16.11.2011
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    255
    Wenn er das meistens morgens macht ,ist das schon ein heißer Tip zur undichten Ölzuleitung. Der Brenner zieht das Öl ja mit Unterdruck/Vakkuum aus den Tanks,er muss nur minimal irgendwo Luft ziehen können , dann macht der solche anstalten. (Bei abgeschalteten Brenner sammelt sich die Luft an einer Stelle und der Ölstrom bricht kurz zusammen,wenn er dann tagsüber läuft , verdaut der Brenner die dann noch "einzelnen" Luftbläschen besser! Das sieht mann nicht immer am Schauglas , darum mit Karnister probieren

    Dein Schorni misst aber nur und stellt nicht ein,da muss der Heizi ran!Der hört am Brennerlauf meist auch schon,ob der Motor spinnt oder andere ungewöhnliche Nebengeräusche.

    alte Ölbrenner sind nunmal etwas schwiriger wie eine hochmoderne Gasbrennwertkiste,die jeden Fehler im Klartext anzeigt .... aber meist kein unlösbares Problem. Allerdings braucht man immer ein Abgasmessgerät (+-1500€ aufwärts) .

    EDIT : hab ich ja gut geschätzt mit dem alter :)
     
  6. #5 marc6500, 17.11.2011
    marc6500

    marc6500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.11.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Das der schorni nicht einstellt wußte ich, aber leider ist mein heizungsbauer grad voll im Stress, ich wollt nur schonmal in die vorkontrolle gehen in wie fern die Grundeinstellungen noch über einstimmen.

    Eine defekte Ölleitung hatte mein alter Herr auch schon mal, hoffentlich ist es so einfach ;)
     
  7. #6 MacFrog, 17.11.2011
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    255
    ja wir armen heizis stehen mometan wieder voll unter Strom ....
     
  8. #7 Unregistriert, 13.12.2011
    Unregistriert

    Unregistriert Guest

    Elektroden

    Der Schweisspunkt könnte auf eine falsch stehende Zündelektrode deuten.
    Für den Brenner gab es zu Körtingzeiten eine Einstelllehre für die Zündelektroden, eine blaue oder rote Plastikscheibe.
     
  9. #8 marc6500, 01.01.2012
    marc6500

    marc6500 Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.11.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Habe nun eine Einstellschablone von nem befreundeten Heizungsbauer bekommen.
    Nach dem einstellen damit hab ich aber vergessen den Abstand zu messen und
    jetzt da er wieder ohne zu murren läuft wollt ich den Brenner nicht wieder abbauen,
    hab ihn ja auch viel zu oft beim probieren dran und ab gehabt.

    Der geforderte abstand der elektroden von 2,5 mm sollte natürlich auch eingehalten werden.
    (das maß steht auch super in der Anleitung)

    gruß Marc
     
  10. #9 Tom 0301, 14.12.2014
    Tom 0301

    Tom 0301 Guest

    Brötje/Körting Brenner geht auf Störung

    Hallo
    der Abstand der Doppelelektrode ist zu nah an der Düse,daher dieser Schweisspunkt .
    Faustregel ist 4mm Imbusschlüssel als Lehre zwischen Düse und Doppelelektrode.
    Wenn die Einstellung der Luft Drosselklappen nicht stimmt kann er den Microschalter im Feuerungsautomat nicht freigeben das passiert oft bei Kaltstart

    den Tipp hab ich nicht von der Brötje Hotline
     
Thema: Brötje/Körting Brenner Jet 5.5 geht alle 2-3 Std auf Störung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. körting ölbrenner

    ,
  2. brötje brennerstörung

    ,
  3. brötje heizung brennerstörung

    ,
  4. körting ölbrenner störung,
  5. körting ölbrenner betriebsanleitung,
  6. körting ölbrenner einstellen,
  7. brötje ölbrenner störung ,
  8. brötje ölbrenner einstellen,
  9. ölbrenner körting,
  10. körting heizung,
  11. brötje ölbrenner bedienungsanleitung,
  12. brötje heizung geht immer auf störung,
  13. körting jet 5.5,
  14. körting brenner anleitung,
  15. körting brenner einstellen,
  16. körting ölbrenner service,
  17. ölbrenner störung,
  18. ölbrenner störungssuche,
  19. körting brenner,
  20. ölbrenner einstellen,
  21. brötje brenner einstellen,
  22. brötje ölbrenner,
  23. ölbrenner elektrodenabstand,
  24. körting heizölbrenner,
  25. brötje fehler 131
Die Seite wird geladen...

Brötje/Körting Brenner Jet 5.5 geht alle 2-3 Std auf Störung - Ähnliche Themen

  1. LED Deckenspotreihe geht nicht mehr

    LED Deckenspotreihe geht nicht mehr: Hallo, vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. In der Küche haben wir drei Deckenspotreihen mit jeweils 4 Spots. Jede wird mit einem...
  2. Welche Gewindegröße ist das? Größer 3/4, jedoch kleiner 1 Zoll

    Welche Gewindegröße ist das? Größer 3/4, jedoch kleiner 1 Zoll: Hallo, Da ich es so kenne, dass man sich erstmal vorstellt, kurz über mich: Ich heiße Julian, bin 26 Jahre alt. Letztes Jahr habe ich mir in...
  3. Deckenleuchte mit 2 L Anschlüssen

    Deckenleuchte mit 2 L Anschlüssen: Hallo, ich habe eine neue Deckenleuchte mit 5 Lampen. Die Leuchte hat jetzt zusätzlich zu L, N und Schutzleiter noch einen 2. Anschluss für einen...
  4. 2 Stromkreise zusammen legen?

    2 Stromkreise zusammen legen?: Wir haben 2 Stromkreise. Erdgeschoss und Keller. Router steht im Keller. WLAN oben ist sehr schlecht. Also Devolo gekauft. Aber das müsste an...
  5. Außenwasserhahn 1/2" Muffe mit Flansch?

    Außenwasserhahn 1/2" Muffe mit Flansch?: Ich hätte gerne einen Wasserhahn außen, damit nicht immer die Tür für den Gartenschlauch offen stehen muss. Ich dachte an eine ganz simple Lösung,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden