Boiler Sicherheitsventil

Diskutiere Boiler Sicherheitsventil im Sanitärtechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hi Leute bin neu hier, da mein Sicherheitsventil vom Boiler stark tropft. Bin einigermassen technisch begabt und würde gerne wissen auf was man...

  1. #1 tommi_yam, 16.08.2019
    tommi_yam

    tommi_yam Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.08.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    2
    Hi Leute
    bin neu hier, da mein Sicherheitsventil vom Boiler stark tropft.
    Bin einigermassen technisch begabt und würde gerne wissen auf was man alles achten muss um dieses zu wechseln.
    Bin dankbar für alle hilfreichen Tips.
    lg am die Heimwerkerkommune

    Tommy
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau mal hier: Boiler Sicherheitsventil. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Sulzknie, 18.08.2019
    Zuletzt bearbeitet: 18.08.2019
    Sulzknie

    Sulzknie Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    19.05.2014
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    141
    Wenn das Sicherheitsventil in der Regel vorher nie abgelassen hat und nix dran rumgedreht wurde dann tausche es aus.
    Sollte in der Wasserzuleitung ein Druckminderer installiert sein sollte der zuerst überprüft werden ob der Druck sich hier schon erhöht hat oder verstellt wurde.
    Ansonsten Google nach Hansa Sicherheitsgruppe.
     
  4. Rallo

    Rallo Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    18.08.2019
    Beiträge:
    745
    Zustimmungen:
    267
    Das Sicherheitsventil gibt es als Ersatzteil, also nur das graue Teil.
    Vorne mit einem Schlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn den Zulauf schließen, an einer Warmwasserzapfstelle den Druck ablassen, dann Kannst Du das Ventil tauschen.
     
  5. #4 tommi_yam, 18.08.2019
    tommi_yam

    tommi_yam Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.08.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    2
    Herzlichen Dank für eure Antworten. Das passende Werkzeug, ein 7/1 Schraubendreher und einen 27er Schlüssel hab ich auch schon gefunden.
    2 Fragen noch. Ist das der Druckminderer und was könnte man hier verstellen?
    Das Sicherheitsventil ist ca. 10 Jahre alt und ich habe ziemlich kalkhältiges Wasser. Kann man das auch reinigen oder sollte man es unbedigt austauschen?
     

    Anhänge:

  6. Rallo

    Rallo Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    18.08.2019
    Beiträge:
    745
    Zustimmungen:
    267
    Ja, das scheint der Druckminderer zu sein. Dreh da mal nicht dran herum, der ist ja auch 10 Jahre alt, verkalkt und dazu noch aus Kunststoff. Da macht man eher was kaputt, als dass man daran was verstellt (Eingangsdruck vom Boiler).
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das einzige Problem, dass das Sicherheitsventil tropft, also würde ich auch nur dieses austauschen. Mit Reinigen wirst Du da nicht viel bestellen können.
     
  7. #6 Sulzknie, 19.08.2019
    Sulzknie

    Sulzknie Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    19.05.2014
    Beiträge:
    640
    Zustimmungen:
    141
    Am besten kompl austauschen ist nicht wesentlich teurer.
    Sollte der Druckminderer durchlassen bist du nix weiter und das Ding läßt immer noch ab.:mad:
     
  8. Rallo

    Rallo Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    18.08.2019
    Beiträge:
    745
    Zustimmungen:
    267
    Hast recht, ist auf alle Fälle besser, als daran herum zu drehen.
     
  9. #8 tommi_yam, 19.08.2019
    tommi_yam

    tommi_yam Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.08.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    2
    Danke für die Warnung. Hab leider schon herumgedreht, weil mir das ein Bekannter, von dem ich glaubte, er kennt sich aus, empfohlen hatte.
    Das Tropfen hat natürlich nicht aufgehört, nur der der Wasserdruck der Dusche wurde merkbar geringer. Hätte mir die Umdehungen merken sollen um die ursprüngliche Position wieder einstellen zu können. Habs jetzt mit der Referenz der Dusche ungefähr wieder zurückgestellt.
    Werd mich morgen mal auf den Weg machen um ein Sicherheitsventil zu kaufen oder zu Bestellen.
    Ist immer wieder Spannend etwas zu reparieren von dem man keine Ahnung hat. Der Vorteil ist: Danach kennt man sich aus.
    Nochmals vielen Dank an Rallo und Sulzknie.
     
    Rallo gefällt das.
  10. #9 tommi_yam, 21.08.2019
    tommi_yam

    tommi_yam Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    16.08.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    2
    Ende der Tropfsteinhöhle: Ein kleiner Bericht für alle die das Problem haben

    Das neue Sicherheitsventil ist nach Anleitung von Rallo eingebaut. Schaut zwar anders aus aber scheint zu funktionieren. Statt einem 27er schlüssel braucht man leider einen 36er Gabelschlüssel, den ich nicht besitze. Der 36er Ringschlüssel passt nicht drüber, also mit Wasserpumpenzange angezogen. Muss ja hoffentlich nicht so stark angezogen sein.

    Hätte es im Internet um 24,64 + 4,99 vsk bestellen können, aber bei 2-3 wochen Versand hab ich lieber bei einem Installateur um 54,78 bestellt und hatte es nächsten Tag.

    Das alte schaut gar nicht gut aus.

    VIVA HEIMWERKERFORUM
     

    Anhänge:

    Niedersachse gefällt das.
  11. Rallo

    Rallo Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    18.08.2019
    Beiträge:
    745
    Zustimmungen:
    267
    Schön, dass es geklappt hat. Danke für die Rückmeldung!
     
Thema: Boiler Sicherheitsventil
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. boiler siphone tropft

    ,
  2. syphon wasserboiler

Die Seite wird geladen...

Boiler Sicherheitsventil - Ähnliche Themen

  1. Boiler (Warmwasserspeicher) - Welche Größe für Küche

    Boiler (Warmwasserspeicher) - Welche Größe für Küche: Hallo, wir ziehen demnächst um und brauchen noch einen Boiler für die Küche. Im Bad wird das Wasser über einen Durchlauferhitzer erwärmt. Es geht...
  2. Kein Warmwasser in Küche, aber in Bad - Boiler

    Kein Warmwasser in Küche, aber in Bad - Boiler: Hallo zusammen, ich habe einen Warmwasserboiler von Vaillant, welcher mit Gas das Warmwasser für Küche und Bad aufheizt. Leider funktioniert dies...
  3. Boiler/Durchlauferhitzer abschleifen und streichen

    Boiler/Durchlauferhitzer abschleifen und streichen: Hallo, ich würde gerne meinen Durchlauferhitzer im Bad abschleifen und neu streichen, da dieser schon stark angerostet ist (siehe Foto). An die...
  4. Sicherheitsventil von Boiler wechseln

    Sicherheitsventil von Boiler wechseln: Guten Morgen. Ich bin neu hier registriert weil ich ein riesen Problem habe. Das Sicherheitsventil von meinem Boiler schließt nicht mehr...
  5. Geschlossener (druckfester) 10l Boiler+Sicherheitsventil

    Geschlossener (druckfester) 10l Boiler+Sicherheitsventil: Hallo zusammen, dann will ich hier mal mein ersten Post machen! ;) Zur Sache: Ich habe gerade einen 10l geschlossenen Boiler eingebaut. In der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden