    leider habe ich diesen Beitrag schon einmal unter dem falschen Thema eingesetzt daher hier nocheinmal.
    Wir haben ein neues fensterloses Bad , 6,5qm2 mit Dusche und Wanne. Nun wollen wir einen Lüfter in der Decke einbauen , Lüftungsweg :
    Lüfter 8cm vertikal, Rechter Winkel, 70cm horizontal = Freiluft.
    Entschieden haben wir uns für einen Marley mit Feuchtigkeitssensor und 100 qm3 Luftbewegung.
    Also eigentlich alles gut - aber wenn wir den Lüfter einbauen hat man den Eindruck es wird kaum etwas abgesogen(Kerze bleibt ruhig).
    Zieht man den Lüfter raus ist vorne kaum Luftzug ,die Abluft ist aber kräftig - Fön. Ist das so richtig ?
    Türe ist noch keine vorhanden also - Zuluft ist da.
    Gruß A.G.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Badlüfter defekt?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 harekrishnaharerama, 01.11.2012
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.873
    Zustimmungen:
    103
    Willkommen im Forum :)

    Und habt Ihr den Lüfter mal so laufen lassen? Sicherheitshalber gefragt: Richtig herum eingebaut :confused:
     
  4. A.G.

    A.G. Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    01.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Badlüfter defekt ?

    Hallo,
    ist leider etwas später geworden mit der Antwort.
    Wenn Du meinst ob er in der richtigen Richtung steckt - ja geht nicht anders -eine Seite ist Rohr andere Gitterabdeckung.
    Wenn Du den Anschluss meinst - wir haben das Ding rausgezogen und hatten auf der Ausblasseite Gegenwind - also genau richtig.
    Aber vielen Dank für Deinen Tip -hätte ja auch sein können !
    Gruß A.G.
     
  5. #4 harekrishnaharerama, 04.11.2012
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.873
    Zustimmungen:
    103
    Das Gehäuse hatte auch genug Platz und wurde nicht eingedrückt oder verformt :confused:
     
  6. #5 Blueskorpion, 05.11.2012
    Blueskorpion

    Blueskorpion Benutzer

    Dabei seit:
    02.05.2012
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, nimm mal ein DIN A4 Blatt und guck mal ob es überhaubt abgesaugt(Hängen bleibt) wird!!??
     
  7. #6 howie67, 05.11.2012
    howie67

    howie67 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    19.10.2011
    Beiträge:
    1.010
    Zustimmungen:
    2
    90° Bögen sollte man auch vermeiden einzubauen da diese die Strömung doch recht stark behindern.
    Bei sowas sollte man 2x45° oder noch besser 3x30° einbauen.

    Einfach mal mit Rauch testen. Wenn ihr keinen raucher findet oder habt, gibt es auch Rauchhölzer zu kaufen mit den sowas getestet werden kann (aber auch Rauchmelder usw).
    Das mit dem Papier könnte aber auch klappen (hab ich noch nie versucht)
     
Thema: Badlüfter defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. badlüfter defekt

    ,
  2. badlüfter brummt

    ,
  3. badlüfter kaputt

    ,
  4. badlüfter reparieren,
  5. badlüfter brummt nur noch,
  6. Lüftung im bad brummt,
  7. bad lüfter kaputt,
  8. lüfter im bad defekt,
  9. lüfter bad brummt,
  10. badezimmerlueftung defekt,
  11. bad lüfter bleibt stehen,
  12. badezimmerlüfter summt,
  13. badlüfter stehen geblieben,
  14. badlüfter sirrt,
  15. lüftung bad rattert,
  16. lüftung im bad rauscht,
  17. defekter Badlüfter,
  18. marley luefter defekt,
  19. lüfter im Bad rauscht aufeinmal,
  20. Lüfter decke defekt,
  21. bad ventilator auf einmal kaputt,
  22. eigentumswohnung Badlüfter defekt,
  23. Richtige Lüftung im WC,
  24. lüftung bad defekt,
  25. wc lüfter defekt
Die Seite wird geladen...

Badlüfter defekt? - Ähnliche Themen

  1. Eingemauerten Badlüfter ersetzen

    Eingemauerten Badlüfter ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im fensterlosen Duschbad einen alten, sehr lauten Badlüfter von Meltem, Typ LM-60 (Baujahre 1985-1993). Die...
  2. Fragen zu Küchen- und Badlüftern

    Fragen zu Küchen- und Badlüftern: Meine Wohnung (und das war schon vor dem Waschmaschinenanschluss aus dem anderen Thread so) stinkt ausgehend von der Küche seit ein paar Tagen...
  3. Badlüfter Einbau

    Badlüfter Einbau: Hallo zusammen, unser Lüfter im Bad macht leider seit einiger Zeit sehr unangenehm laute Geräusche, weshalb ich ihn gerne gegen einen Neuen...
  4. Wernig U60 Badlüfter funktioniert nach Lampentausch nicht mehr

    Wernig U60 Badlüfter funktioniert nach Lampentausch nicht mehr: Wir haben im Bad von einer normalen Glühbirne auf eine LED Lampe umgebaut,der Lüfter lief mit dem Lichtschalter mit,seit dem Lampentausch...
  5. Badlüfter öffnen und reparieren "oder ausschalten"

    Badlüfter öffnen und reparieren "oder ausschalten": Hallo, bei mir im Bad funktioniert der Lüfter nicht richtig. Gerüche aus anderen Wohnungen landen bei mir, wenn in den anderen Wohnungen auch die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden