Badlüfter defekt?

Diskutiere Badlüfter defekt? im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, leider habe ich diesen Beitrag schon einmal unter dem falschen Thema eingesetzt daher hier nocheinmal. Wir haben ein neues fensterloses...

  1. A.G.

    A.G. Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    01.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    leider habe ich diesen Beitrag schon einmal unter dem falschen Thema eingesetzt daher hier nocheinmal.
    Wir haben ein neues fensterloses Bad , 6,5qm2 mit Dusche und Wanne. Nun wollen wir einen Lüfter in der Decke einbauen , Lüftungsweg :
    Lüfter 8cm vertikal, Rechter Winkel, 70cm horizontal = Freiluft.
    Entschieden haben wir uns für einen Marley mit Feuchtigkeitssensor und 100 qm3 Luftbewegung.
    Also eigentlich alles gut - aber wenn wir den Lüfter einbauen hat man den Eindruck es wird kaum etwas abgesogen(Kerze bleibt ruhig).
    Zieht man den Lüfter raus ist vorne kaum Luftzug ,die Abluft ist aber kräftig - Fön. Ist das so richtig ?
    Türe ist noch keine vorhanden also - Zuluft ist da.
    Gruß A.G.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier in diesem Ratgeber. Dort findet man viele Antworten!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 harekrishnaharerama, 01.11.2012
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.869
    Zustimmungen:
    90
    Willkommen im Forum :)

    Und habt Ihr den Lüfter mal so laufen lassen? Sicherheitshalber gefragt: Richtig herum eingebaut :confused:
     
  4. A.G.

    A.G. Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    01.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Badlüfter defekt ?

    Hallo,
    ist leider etwas später geworden mit der Antwort.
    Wenn Du meinst ob er in der richtigen Richtung steckt - ja geht nicht anders -eine Seite ist Rohr andere Gitterabdeckung.
    Wenn Du den Anschluss meinst - wir haben das Ding rausgezogen und hatten auf der Ausblasseite Gegenwind - also genau richtig.
    Aber vielen Dank für Deinen Tip -hätte ja auch sein können !
    Gruß A.G.
     
  5. #4 harekrishnaharerama, 04.11.2012
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.869
    Zustimmungen:
    90
    Das Gehäuse hatte auch genug Platz und wurde nicht eingedrückt oder verformt :confused:
     
  6. #5 Blueskorpion, 05.11.2012
    Blueskorpion

    Blueskorpion Benutzer

    Dabei seit:
    02.05.2012
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, nimm mal ein DIN A4 Blatt und guck mal ob es überhaubt abgesaugt(Hängen bleibt) wird!!??
     
  7. #6 howie67, 05.11.2012
    howie67

    howie67 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    19.10.2011
    Beiträge:
    1.000
    Zustimmungen:
    0
    90° Bögen sollte man auch vermeiden einzubauen da diese die Strömung doch recht stark behindern.
    Bei sowas sollte man 2x45° oder noch besser 3x30° einbauen.

    Einfach mal mit Rauch testen. Wenn ihr keinen raucher findet oder habt, gibt es auch Rauchhölzer zu kaufen mit den sowas getestet werden kann (aber auch Rauchmelder usw).
    Das mit dem Papier könnte aber auch klappen (hab ich noch nie versucht)
     
Thema: Badlüfter defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. badlüfter defekt

    ,
  2. badlüfter brummt

    ,
  3. badlüfter kaputt

    ,
  4. badlüfter reparieren,
  5. lüfter im bad defekt,
  6. lüfter bad brummt,
  7. badezimmerlueftung defekt,
  8. bad lüfter bleibt stehen,
  9. badezimmerlüfter summt,
  10. lüftung bad defekt,
  11. wc lüfter defekt,
  12. lüfter badezimmer klackt und geht nicht an,
  13. elektrik lüfter bad defekt,
  14. defekter deckenlüfter bad,
  15. muss am badlüfter luftzug spürbar sein,
  16. motor lüfter defekt,
  17. luftung summt nur noch,
  18. ventilator brummt im bad,
  19. marley lüfter reparieren,
  20. defekte lüftung im bad,
  21. lüftung im bad defekt,
  22. lüftung bad kaputt wie feststellen,
  23. Badlüfter läuft nicht an Motor brummt nur,
  24. Defekte lüftung Badezimmer ,
  25. lüfter im bad brummt
Die Seite wird geladen...

Badlüfter defekt? - Ähnliche Themen

  1. Frostsicherer Außenwasserhahn defekt

    Frostsicherer Außenwasserhahn defekt: Hallo alle, mein frostsicherer Außenwasserhahn hat sich soeben entschlossen, das Wasser jetzt auch durch die Öffnung für die automatische...
  2. Hauswasserwerk: Pumpe durch Stromausfall defekt?

    Hauswasserwerk: Pumpe durch Stromausfall defekt?: Hallo, ich habe ein Hauswasserwerk mit einer Pumpe die außen in einem 2 Meter tiefen Pumpe mit einwr noch tieferen Saugleitung Wasser in einen...
  3. Schraubenkopf für Profilzylinder ist defekt

    Schraubenkopf für Profilzylinder ist defekt: Hallo, ich wollte bei einer Tür einen Profilzylinder tauschen und habe festgestellt, dass der Schraubenkopf (Kreuz) völlig hinüber ist. Wie...
  4. Rollo-Behang defekt

    Rollo-Behang defekt: Na, einmal mußte es ja passieren. Nach nur 27 Jahren ist der erste Behang defekt. Keine Qualität mehr.... ;) Die alten Lamellen sind 65 mm und...
  5. Simplex VarioCon defekt?

    Simplex VarioCon defekt?: Hallo, ich habe einen Simplex VarioCon Anschluss bei dem es am Rücklaufanschluss und beim Vorlaufanschluss ein einstellbares Ventil. Beim...