Badlüfter defekt?

Diskutiere Badlüfter defekt? im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, leider habe ich diesen Beitrag schon einmal unter dem falschen Thema eingesetzt daher hier nocheinmal. Wir haben ein neues fensterloses...

  1. A.G.

    A.G. Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    01.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    leider habe ich diesen Beitrag schon einmal unter dem falschen Thema eingesetzt daher hier nocheinmal.
    Wir haben ein neues fensterloses Bad , 6,5qm2 mit Dusche und Wanne. Nun wollen wir einen Lüfter in der Decke einbauen , Lüftungsweg :
    Lüfter 8cm vertikal, Rechter Winkel, 70cm horizontal = Freiluft.
    Entschieden haben wir uns für einen Marley mit Feuchtigkeitssensor und 100 qm3 Luftbewegung.
    Also eigentlich alles gut - aber wenn wir den Lüfter einbauen hat man den Eindruck es wird kaum etwas abgesogen(Kerze bleibt ruhig).
    Zieht man den Lüfter raus ist vorne kaum Luftzug ,die Abluft ist aber kräftig - Fön. Ist das so richtig ?
    Türe ist noch keine vorhanden also - Zuluft ist da.
    Gruß A.G.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Badlüfter defekt?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 harekrishnaharerama, 01.11.2012
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.872
    Zustimmungen:
    101
    Willkommen im Forum :)

    Und habt Ihr den Lüfter mal so laufen lassen? Sicherheitshalber gefragt: Richtig herum eingebaut :confused:
     
  4. A.G.

    A.G. Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    01.11.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Badlüfter defekt ?

    Hallo,
    ist leider etwas später geworden mit der Antwort.
    Wenn Du meinst ob er in der richtigen Richtung steckt - ja geht nicht anders -eine Seite ist Rohr andere Gitterabdeckung.
    Wenn Du den Anschluss meinst - wir haben das Ding rausgezogen und hatten auf der Ausblasseite Gegenwind - also genau richtig.
    Aber vielen Dank für Deinen Tip -hätte ja auch sein können !
    Gruß A.G.
     
  5. #4 harekrishnaharerama, 04.11.2012
    harekrishnaharerama

    harekrishnaharerama Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    24.05.2011
    Beiträge:
    5.872
    Zustimmungen:
    101
    Das Gehäuse hatte auch genug Platz und wurde nicht eingedrückt oder verformt :confused:
     
  6. #5 Blueskorpion, 05.11.2012
    Blueskorpion

    Blueskorpion Benutzer

    Dabei seit:
    02.05.2012
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, nimm mal ein DIN A4 Blatt und guck mal ob es überhaubt abgesaugt(Hängen bleibt) wird!!??
     
  7. #6 howie67, 05.11.2012
    howie67

    howie67 Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    19.10.2011
    Beiträge:
    1.010
    Zustimmungen:
    1
    90° Bögen sollte man auch vermeiden einzubauen da diese die Strömung doch recht stark behindern.
    Bei sowas sollte man 2x45° oder noch besser 3x30° einbauen.

    Einfach mal mit Rauch testen. Wenn ihr keinen raucher findet oder habt, gibt es auch Rauchhölzer zu kaufen mit den sowas getestet werden kann (aber auch Rauchmelder usw).
    Das mit dem Papier könnte aber auch klappen (hab ich noch nie versucht)
     
Thema: Badlüfter defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. badlüfter defekt

    ,
  2. badlüfter brummt

    ,
  3. badlüfter kaputt

    ,
  4. badlüfter reparieren,
  5. Lüftung im bad brummt,
  6. bad lüfter kaputt,
  7. lüfter im bad defekt,
  8. lüfter bad brummt,
  9. badezimmerlueftung defekt,
  10. bad lüfter bleibt stehen,
  11. badezimmerlüfter summt,
  12. lüftung bad rattert,
  13. lüftung im bad rauscht,
  14. defekter Badlüfter,
  15. marley luefter defekt,
  16. lüfter im Bad rauscht aufeinmal,
  17. Lüfter decke defekt,
  18. bad ventilator auf einmal kaputt,
  19. eigentumswohnung Badlüfter defekt,
  20. Richtige Lüftung im WC,
  21. lüftung bad defekt,
  22. wc lüfter defekt,
  23. lüfter badezimmer klackt und geht nicht an,
  24. elektrik lüfter bad defekt,
  25. defekter deckenlüfter bad
Die Seite wird geladen...

Badlüfter defekt? - Ähnliche Themen

  1. Geberit Waschbeckenstopfen defekt?

    Geberit Waschbeckenstopfen defekt?: Hallo, wir haben ein Waschbecken mit einem Geberit Wasserstopfen der einfach ins Rohr hängt sprich er ist getrennt von der Loch Abdeckung dadurch...
  2. Dachschrägenfester defekt.

    Dachschrägenfester defekt.: Hallo. Ich habe in meiner wohnung leider die scheibe eines alten Dachlukenfensters kaputt gemacht. Wollte mal gerne wissen ob man nun das ganze...
  3. Badeofen Wittingstal Ne und Entlüftung defekt.

    Badeofen Wittingstal Ne und Entlüftung defekt.: Hallo, ich möchte diesen Winter gerne meinen Badeofen in Betrieb nehmen. Leider ist die Be und Entlüftung Defekt. Besser gesagt es ist weg....
  4. Defektes Zinkrohr austauschen

    Defektes Zinkrohr austauschen: Hallo zusammen! Ich habe im Keller ein defektes verzinktes Wasserrohr was tropft. Ich würde das gerne austauschen.Die Versicherung übernimmt den...
  5. Badlüfter gegen Rückluft abdichten

    Badlüfter gegen Rückluft abdichten: Hallo zusammen! Problem: Seit dem Einbau eines neuen Badlüfters dringt Abluft anderer Hausbewohner (ziemlich eklig) über das Lüftungssystem in...