140V bei ausgeschaltetem Lichtschalter?

Diskutiere 140V bei ausgeschaltetem Lichtschalter? im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, mir ist aufgefallen, dass meine Energiesparlampe immer leicht blinkt, obwohl sie ausgeschaltet ist. Jetzt hab ich sie mal abmontiert,...

  1. #1 blueSpirit, 18.02.2011
    blueSpirit

    blueSpirit Neuer Benutzer

    Dabei seit:
    18.02.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    mir ist aufgefallen, dass meine Energiesparlampe immer leicht blinkt, obwohl sie ausgeschaltet ist. Jetzt hab ich sie mal abmontiert, und auf der Phase sind 140V gemessen. Wenn ich den Schalter umlege, werden es normal 230V.

    Woher kommt diese Spannung?

    Lg
    Charly
     
  2. Anzeige

  3. #2 Apollix, 20.02.2011
    Apollix

    Apollix Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    29.11.2010
    Beiträge:
    299
    Zustimmungen:
    0
    Hamburger Schaltung?
     
  4. #3 Schnulli, 21.02.2011
    Zuletzt bearbeitet: 21.02.2011
    Schnulli

    Schnulli
    Moderator

    Dabei seit:
    01.07.2008
    Beiträge:
    5.249
    Zustimmungen:
    748
    Hallo,

    ich vermute mal, du hast irgendwelchen reininduzierten Strom (z.B. durch Trafos, parallel verlaufende Leitungen in der Wand....) oder eventuell einen Fehler in diesem Leitungsabschnitt. Ersteres wäre ungefährlich aber lästig (weil flackern). Ich nehme mal an, du hast mit einem Multimeter gemessen? Interessant wäre hier die Messung mit einem Duspol. Die Spannung müsste bei Last zusammenbrechen. Und manchmal ist es nur ein Glimmlampe im Kontroll-Lichtschalter, die ausreicht, um solchen Unsinn in der Leitung zu machen ;)

    Letzteres, also der Fehler in der Leitung, kann diverse Ursachen haben. Defekte Klemmstelle, fehlerhaftes Gerät..... Abhilfe schafft da nur ein Elektriker. Der kann dir auch gleich sagen, ob überhaupt Handlungsbedarf besteht.

    Gruß
    Thomas
     
Thema: 140V bei ausgeschaltetem Lichtschalter?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. energiesparlampe blinkt im ausgeschalteten zustand

    ,
  2. energiesparlampe flackert ausgeschalteten zustand

    ,
  3. restspannung bei ausgeschaltetem schalter

    ,
  4. energiesparlampe blinkt im ausgeschaltetem zustand,
  5. Wechselschaltung Restspannung,
  6. energiesparlampe blinkt,
  7. schaltung energiesparlampe,
  8. hamburger schaltung energiesparlampe,
  9. steckdose 140v,
  10. kreuzschaltung restspannung,
  11. spannung an der steckdose 140v,
  12. wechselschaltung 140v,
  13. wechselschaltung nur 140 v kommen an,
  14. spannung trotz ausgeschaltetem schalter,
  15. steckdose 140 volt,
  16. steckdose nur 140v,
  17. nur 140 volt an steckdose,
  18. energiesparlampe leuchtet obwohl schalter aus,
  19. Restspannung bei wechselschaltung,
  20. energiesparlampe leuchtet trotz schalter aus,
  21. energiesparlampe schaltung,
  22. energiesparlampe fackert obwohl sie aus ist,
  23. wechselschaltung obwohl ausgeschaltet ist 140 volt,
  24. kreuzschaltung restspannung 140 volt,
  25. s chaltplan energiesparlampe
Die Seite wird geladen...

140V bei ausgeschaltetem Lichtschalter? - Ähnliche Themen

  1. Austausch Halogen zu LED, Birne leuchtet, obwohl ausgeschaltet

    Austausch Halogen zu LED, Birne leuchtet, obwohl ausgeschaltet: Hallo zusammen, ich hätte ein Problem mit meiner dimmbaren Stehlampe. Wollte in diese eine LED Birne tauschen, nun leuchtet diese von Anfang an...
  2. Lichtschalter verbinden und Smart nachrüsten?!

    Lichtschalter verbinden und Smart nachrüsten?!: Hey wir sind seit Anfang Februar in unser Haus gezogen (nicht neu). Hier haben wir einiges an Lichtschaltern - diese sind teils aber eher Mau...
  3. Kellerraum mit Lichtschalter/Steckdose und Lampe versehen (Anschlusshilfe)

    Kellerraum mit Lichtschalter/Steckdose und Lampe versehen (Anschlusshilfe): Hallo, ich benötige bitte etwas Hilfe. Ich habe folgendes vor. In unserem Kellerraum gibt es keine Deckenlampen. Diese sollen nun Nachgerüstet...
  4. Weitere Stromquelle von Lichtschalter verlegen

    Weitere Stromquelle von Lichtschalter verlegen: Moin. Ich suche Hilfe bei unserer Bad-Elektrik. Vom Sicherungskasten (Fi) wurde ein 3-adriges Strom Kabel in die Dose für den Lichtschalter...
  5. Lichtschalter farblich verändert

    Lichtschalter farblich verändert: Moin zusammen, ich wohne in einer Mietwohnung in der die Lichtschalter schon stark vergilbt sind und so nicht mehr so prickelnd ausschauen. Meine...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden