1000m3 mehr Gas? - Pumpenwahnsinn

Diskutiere 1000m3 mehr Gas? - Pumpenwahnsinn im Heizung und Klima Forum im Bereich Der Innenausbau; Guten Abend! Ich habe ein Problem mit meinem Mietshaus im schönen Holland und es sei gesagt ich bin ein 'Handwerker' mit zwei linken Händen. Ich...

  1. #1 Handwerker Neuling, 26.05.2015
    Handwerker Neuling

    Handwerker Neuling Guest

    Guten Abend!
    Ich habe ein Problem mit meinem Mietshaus im schönen Holland und es sei gesagt ich bin ein 'Handwerker' mit zwei linken Händen. Ich wohne in einem relativ modernen Haus und auf dem Dachboden haben wir unsere Pumpe. Nun ist es vor allem im Winter oft (zum Teil mehrmals täglich) dazu gekommen, dass wir plötzlich kein heißes Wasser und keine Heizung hatten.
    Das heißt ich musste hoch auf den Dachboden klettern und die Pumpe resetten. Dabei hat das Gerät dann das Wasser wieder angefeuert auf 40 Grad + was aber immer wieder ca. 5m3 Gas gekostet hat (auf den Zähler geschaut).
    Nun haben wir eine Nachzahlung von 1000m3 mehr (!) Gas um Vergleich zum Vorjahr bekommen, obwohl wir die Heizung von 22.00 - 15.00 Uhr komplett aus hatten.
    Der Vermieter sagt das Anheizen wäre ja normal und würde keine extra Kosten mit sich bringen und will nichts zahlen. Aber ich kann mir diesen extra Verbrauch nur dadurch erklären.

    Wie seht ihr das? Bitte helft einem Handwerksverlorenen in Not!

    Tausend Dank!
     
  2. Anzeige

  3. #2 MacFrog, 27.05.2015
    MacFrog

    MacFrog Erfahrener Benutzer

    Dabei seit:
    26.08.2006
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    256
    Hi , ich denke , du meinst mit Pumpe deine Heizungsanlage....
    40 Grad Warmwassertemperatur ist zuwenig , 55 Grad sollten es schon sein ( Legionellen )
    5m³ Gas bei 1000m³ Gas mehrverbrauch währen 200 Starts , passt also auch halbwegs ....
    Man schaltet die Anlage auch nie komplett aus (außer Sommer) , da das aufheizen von Eiskalt auf Raumtemperatur mehr kostet , als das halten bei 19Grad Raumtemperatur und , bei bewohnten Wohnraum , aufheizen um 3 Grad auf 22 .

    Wenn die Heizungsanlage immer auf Störung geht , und du die Kiste restten musst , muss sich natürlich dein Vermieter um die Instandsetzung kümmern.

    übrigens, mit 5m³ Gas kann man , über den Daumen gepeilt , 1000 Liter Wasser um 40 Grad erwärmen....
     
Thema:

1000m3 mehr Gas? - Pumpenwahnsinn

Die Seite wird geladen...

1000m3 mehr Gas? - Pumpenwahnsinn - Ähnliche Themen

  1. Balkonfenster lässt sich nicht mehr öffnen

    Balkonfenster lässt sich nicht mehr öffnen: Hallo zusammen, zuerst ...ich bin neu hier und absoluter Laie was das Heimwerken betrifft. Vllt. kann mir jemand weiterhelfen. Mein Balkonfenster...
  2. Kühl-/Gefrierkombination gefriert nicht mehr

    Kühl-/Gefrierkombination gefriert nicht mehr: Guten Abend, am Samstag ist mir aufgefallen, dass die Lebensmittel im Gefrierfach nicht mehr richtig tiefgefroren waren. Ich habe den Drehregler...
  3. Wernig U60 Badlüfter funktioniert nach Lampentausch nicht mehr

    Wernig U60 Badlüfter funktioniert nach Lampentausch nicht mehr: Wir haben im Bad von einer normalen Glühbirne auf eine LED Lampe umgebaut,der Lüfter lief mit dem Lichtschalter mit,seit dem Lampentausch...
  4. Brunnen zieht kein Wasser mehr nach Reinigung

    Brunnen zieht kein Wasser mehr nach Reinigung: Hallo Leute :) Heute habe ich Mal den Vorfilter von der Pumpe sauber gemacht. Da war irgend so ein schwarzes Zeug und der Filter hat auch gut...
  5. Stulpschraube von Profilzylinder lässt sich nicht mehr eindrehen?

    Stulpschraube von Profilzylinder lässt sich nicht mehr eindrehen?: Servus. Ich habe einer Bekannten zeigen wollen, wie man einen Profilzylinder wechselt. Also fing ich an, die Stulpschraube heraus zu drehen ( ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden