Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad

Diskutiere Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad im Isolierung und Dämmung Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo, ich besitze eine Wohnung im 1. OG. Über unter mir befindet sich jeweils eine Wohneinheit. die WE über mir hat ein Tl-Bad, der Abzug ...


+ Antworten + Neues Thema erstellen
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad #1
    Tony

    Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad

    Hallo,

    ich besitze eine Wohnung im 1. OG. Über unter mir befindet sich jeweils eine Wohneinheit. die WE über mir hat ein Tl-Bad, der Abzug der wohnung unter mir geht zur Seite raus.
    Meine Wohnung hat die Besonderheit, dass der Abzug aus Bad und Gäste-WC durchs Dach geht. Da der Speicher nicht isoliert ist, kondensiert das Wasser im Rohrstück auf dem Speicher und fließt durch den Lüfter zurück.
    Man hat mir empfohlen, das Rohrstück im Speicher zu isolieren.
    Jetzt kam allerdings die Befürchtung auf, dass das nicht reichen würde, weil der Speicher ja nicht isoliert ist und die Kälte das Speichers die Dämmmung des Rohrs wieder aufhebt. Den Speicehr will ich eigtl nicht dämmen.
    Meine Fragen:
    - es handelt sich um 100er Rohre. Reicht 14cm dicke Glaswolle, die ich zurecht schneide und dann mit alumioniumfolige umwickel?
    - soll ich spezielle rohrverkleidung im fachmarkt kaufen, die teurer ist?
    - seht ihr die Gefahr auch, dass die Isolierung des Rohres nicht reicht?
    - oder habt ihr ne ganz andere idee?

    Danke vorab

    •   



       

  2. Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad #2
    Darin sehe ich überhaupt kein Problem weil du ja das Rohr gegen den Speicher isolierst....und nicht umgekehrt. Wieso sollte sich das aufheben?
    Alternativ könnte ich dir aber auch einen Kondensabscheider empfehlen....sofern du einen Abfluss in der Nähe hast oder ab und an dann den Eimer auf dem Speicher leeren willst.


    Gruß,


    HausmeisterReichardt

    •   



       

+ Antworten + Neues Thema erstellen

Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad



Ähnliche Themen zu Abluft kondensiert im nicht isolierten Speicher und fließt ins Bad


  1. Briefkasten/Lampen an einer Styropor isolierten aussenwand anbringen o0: Moin ich mal wieder :) Habe vorgestern endlich unseren neuen Briefkasten gekauft und wollte den gleich anbringen. ...



  2. Speicher zur Wohnung Umbauen: Hi zusammen, wollte mein Speicher zur wohnung ausbauen, habe dazu viele fragen ;-) Aber erst mal eine und zwar wollte ich das Dach dämmen (mehr Wärme als Schall) nur weis...



  3. Schutzanode Vaillant Speicher: Viele Speicher haben ja die gleiche Gewindegrösse (3/4" oder 1"). Ist es denn nicht eigentlich egal welche Anode Ich einbaue wenn sie passt ? Spreche jetzt so von 200-300...


Besucher kamen mit folgenden Begriffen auf die Seite:

kondensabscheider abzug

unisolierten speicher ausbauen

kondensabscheider für abzug
abluft bad was ist mit kondensat
abzug badezimmer dämmen
kondensabscheider für abluft
abluft isolert
zu- abluft kondensat
kondensabscheider