Steckdose + Lichtschalter Kombination

Diskutiere Steckdose + Lichtschalter Kombination im Elektroinstallation und Elektrotechnik Forum im Bereich Der Innenausbau; Hallo zusammen, ich bin kein Fachmann und habe mir gerade im Keller unsere Steckdosen-/Lichtschalter-Kombination angesehen. Es kommen drei Kabel an (schwarz, blau, gelb-grün). Der Lichtschalter ...


+ Antworten + Neues Thema erstellen
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. Steckdose + Lichtschalter Kombination #1
    Unregistriert

    Steckdose + Lichtschalter Kombination

    Hallo zusammen,

    ich bin kein Fachmann und habe mir gerade im Keller unsere Steckdosen-/Lichtschalter-Kombination angesehen.
    Es kommen drei Kabel an (schwarz, blau, gelb-grün). Der Lichtschalter hängt überhalb der Steckdose.

    Anschlüsse:

    Lichtschalter: blau und schwarz
    Steckdose: Verlängerung von schwarz aus dem Lichtschalter und gelb-grün. Gelb-grün ist an zwei Schrauben an der Steckdose befestigt (durchgeschleift?)

    Ich habe keine große Ahnung und daher erst mal wieder zugeschraubt.

    Kann mir jemand sagen, wieso nicht jeweils alle Drähte in den Lichtschalter gehen und dann von dort weitergeleitet an die Steckdose werden?

    Wäre super, wenn mich jemand aufklären könnte..

    Danke und Grüße

    •   



       

  2. Steckdose + Lichtschalter Kombination #2
    Hallo,

    lt. deiner Beschreibung vermute ich mal folgendes:

    Schwarz ist die Phase und geht zunächst auf den Lichtschalter. Der blaue Draht geht zurück zur Lampe (Lampe an/aus).

    Nun wird schwarz (die Phase) gebrückt auf die Steckdose. Soweit noch OK. Nun aber etwas nicht korrektes: der grün/gelbe Schutzleiter wird zweckentfremdet als Neutralleiter und gleichzeitiger Schutzleiter. Sowas wurde früher unter dem Begriff "klassische Nullung" gerne gemacht, heutzutage ist dies nicht mehr erlaubt, da du bei einem Gerätefehler eventuell einen Stromschlag bekommen kannst.

    Für den korrekten Anschluß der Steckdosen-/Lichtschalterkombination benötigst du immer 4 Drähte und nicht 3, wie bei dir zur Zeit. Einmal die Phase, einmal die geschaltete Leitung vom Lichtschalter zur Lampe, und dann noch einen Neutralleiter und einen Schutzleiter für die Steckdose.

    Guckst du auch mal hier

    Gruß
    Thomas

  3. Steckdose + Lichtschalter Kombination #3
    Unregistriert
    Hallo Thomas,

    vielen Dank für die Erklärung und den guten Link!

    Das Haus ist ca. 1970 gebaut. Ich will nichts umbauen, sondern nur die Dose/den Schalter erneuern. Ich habe mal etwas von einem sog. Bestandsschutz gehört. Trifft das hier zu, d.h. dürfte ich es wieder so anschließen?

    Eine Erde nachträglich zu legen ist ja sicherlich eine größere Geschichte, da man ja jede Stromquelle zusätzlich verkabeln muss. Vermutlich liegt die ja dann noch nirgends im Haus, oder? Legt man das nachträglich im ganzen Haus?

    Danke für die Hilfe und viele Grüße,
    Fabio

  4. Steckdose + Lichtschalter Kombination #4
    Hallo,

    meines Wissens nach (ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet!) gibt es den Begriff es Bestandsschutzes nicht in den VDE-Normen. Ich meine aber folgendes zu wissen:

    Eine elektrische Anlage darf weiter betrieben werden, wenn sie den gültigen Normen mal entsprochen hat. Dass mal ein Schalter oder eine Steckdose getauscht wird bedeutet daher auch nicht automatisch, dass alles andere drumherum ebenfalls sofort neu gemacht werden muss. Ist die vorhandene Installation defekt muss allerdings nach neuen Normen installiert werden. Ändert sich die grundsätzliche Nutzung eines Raumes (aus Schlafzimmer wird Badezimmer o.ä.) dann ist die Installation ebenfalls nach neuen Normen auszuführen.

    Nachträgliches legen des PE (sofern nirgends vorhanden) bedeutet einen kompletten Aufriss vom Zählerkasten bis hin zu allen Steckdosen.....

    Gruß
    Thomas

  5. Steckdose + Lichtschalter Kombination #5
    Nochmal in Ergänzung:

    möglich wäre auch, dass eben einfach nur der Schalter oder nur die Steckdose nachträglich irgendwann hinzugekommen ist und man einfach nur zu faul war, ein weiteres Kabel dafür nachzuziehen. Dann hat man sich mit dieser "Krücke" beholfen und Kabel gespart . Daher lässt sich anhand dieses einen Falls nicht sagen, ob denn wirklich das ganze Haus keinen PE hat.

    Gruß
    Thomas

    •   



       


Steckdose + Lichtschalter Kombination



Ähnliche Themen zu Steckdose + Lichtschalter Kombination


  1. Steckdose/Schalter: Hallo,in einem alten Kellerraum ist eine Deckenlampe,die nur mit einem atiquierten Drehschalter ein-und ausgeschaltet werden kann-also nur 2 Kabel(Schutzleiter sowieso...



  2. 140V bei ausgeschaltetem Lichtschalter?: Hallo, mir ist aufgefallen, dass meine Energiesparlampe immer leicht blinkt, obwohl sie ausgeschaltet ist. Jetzt hab ich sie mal abmontiert, und auf der Phase sind 140V...



  3. Steckdose an Wechselschaltung: Hallo ihr Lieben, da unsere Wohnung im Flur zwar eine Telefondose, dafür aber keine Steckdose hat, muss ich das Telefonkabel bis zum Modem an meinem Schreibtisch legen....



  4. Steckdosen und Lichtschalter - kann man einfach das Design durch Tausch der Blenden verändern?: ich habe in zwei fluren ein paar steckdosen und (doppel)schalter in braun. diese sind 27 jahre alt und optisch nicht mehr zum rest der wohnung passend. kann ich nun...



  5. Lichtschalter austauschen: Mahlzeit allerseits, das ist zwar bestimmt nicht der erste Thread zum Lichtschalter wechseln, aber was solls, ich kann mir gerade nicht weiter helfen ^^ Also folgendes:...


Besucher kamen mit folgenden Begriffen auf die Seite:

steckdose schalter kombination anschließen

schaltplan steckdose schalter

schaltplan lichtschalter steckdosen kombination

schalter steckdosen kombination anschließen

schalter mit steckdose verkabeln
steckdose lichtschalter kombination
kombination schalter steckdose anschließen
steckdose verkabeln
lichtschalter blau schwarz
steckdose an lichtschalter anklemmen
kombination lichtschalter
kombination steckdose lichtschalter
lichtschalter steckdosen kombination anschließen
lichtschalter und steckdose verkabeln
lichtschalter und steckdose schaltplan
schaltplan lichtschalter
wie steckdose und licht anschließen zeichnung
steckdosen anschließen schaltplan
wechselschalter steckdose kombination anschließen
schaltplan lichtschalter mit steckdose
steckdose und lichtschalter anschließen
lichtschalter anschließen schaltplan
stecker schalter kombination anschließen
verdrahtung steckdose schalter kombination
schalter steckdosen kombination anschließen schutzleiter